Taktung Wärmepumpe 30.01.08
Ist es energetisch sinnvoll eine WP Tag und Nacht einzuschalten oder über die Steuerung die WP mehrfach am Tag/Nacht einzuschalten ? Gibt es dazu Programme/Tabellen um dies abzulesen ?
Hintergrund: Unsere 20kW Luft/Wasser-WP erwärmt das Warmwasser und die FBH für 2 Häuser. WW-Speicher 300l, Puffer FBH 1000l. Keine Abschaltzeiten Stromversorger. Nachtstrom von 22-6Uhr. Laut Installateur wäre es am effizientesten die WP einfach eingeschaltet zu haben, diese würde sich dann sebstständig einschalten sofern notwendig. Mir erscheint dies nicht sinnvoll, da dies ggf. nur kurze (teure) Schaltzeiten der WP erzeugt.
Name: Weckesser Andreas  

  1. schon wegen dem 1000l puffer 04.02.08
    schon wegen dem 1000l puffer würde ich die WP eingeschaltet lassen. mit diesem volumen sollte keine taktung auftreten. anderenfalls kann man ja die WW-bereitung auf die nachtzeit legen.
    eine tabelle oder empfehlung wird es kaum geben. die wp heizt ja nur die menge nach, die verbraucht wird. das ist ja nach haus und anlage verschieden, so dass es hier wohl keine allgemeingültigen ratschäge gibt.
    eventuell kann man steuerungstechnisch einiges optimieren, damit überwiegend nachtstrom genutzt wird, aber das ist von den möglichkeiten der anlagensteuerung abhängig.