Suchefunktion BAU.DE Forum Nutzung alternativer Energieformen 1314: Ständiger Flüssigkeitsverlust bei Solaranlage zur Wasserbereitung

Nutzung alternativer Energieformen

Das perfekte Solardach von Buschbeck
Banner anklicken, um das perfekte Solardach zu finden

Ständiger Flüssigkeitsverlust bei Solaranlage zur Wasserbereitung 07.07.08
Hallo,
wir haben seit zwei Jahren eine Solaranlage zur Wasserbereitung ohne Heizungsunterstützung. Nun ist es so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen eine Sauerei in der Waschküche haben, weil ein Teil der Flüssigkeit aus dem Solarkreislauf über ein Ventil in die Waschküche entweicht und dann die blaue Brühe auf dem Boden steht.
Mir geht es nicht darum dass es mir zuviel ist das wegzuputzen. Mir geht es darum dass ich wissen will, ob und ggfls. was da nicht stimmt. Wenn ich meinen Installateur anrufe dann bekomme ich zu hören dass dies normal sei und ich mir keine Gedanken machen soll solange die Anlage noch funktioniert. Rede ich mit anderen Solaranlagenbisitzern bin ich jedoch der einzige der eine auslaufende Solaranlage hat.
Ich beführchte nun, dass mit der Zeit nun auch der Wirkungsgrad der Anlage nachlässt oder vielleicht doch etwas kaputt oder falsch installiert wurde.
Wer kann mir sagen was bei meiner Solaranlage los ist?
Vielen Dank
Kaiser
Name: Kaiser  

  1. Lies die Fehlerchecklisten auf www.solarkritik.de 07.07.08
    ...dort wird mehrfach erwähnt, dass
    der flüssigkeitsverlust ein Indiz für Druckverlusten
    an der Solaranlage ist...und dann funktioniert die Solaranlage
    nicht mehr ordnungsgemäss...
    Was sagt die Druckanzeige, von Deiner Solaranlage...insbesondere
    abends, wenn die Solaranlage wieder abkühlt...bleibt der Druck
    weiterhin konstant ?
    Weiterführende Links:
      - http://www.solarresearch.org/1962076.htm
      - http://www.solarkritik.de
    Name: Herr R. Hoffmann  

  2. Kann mich nicht erinnern, dass.. 07.07.08
    aus meiner Anlage jemals etwas ausgelaufen wäre...
    -
    Hier: Vordruck zu hoch? Falsches oder kaputtes Ausgleichsgefäß?
    -
    In Ordnung ist das nicht!
    Zu den Fähigkeiten deines Installateurs möchte ich mich nicht weiter äussern...!gruss
    Name: Bernhard Furch   E-Mail-Adresse anzeigen  

  3. Druckunterschied im Tagesverlauf feststellbar 08.07.08
    Hallo und vielen Dank für die bisherigen Antworten. Obwohl heute tagsüber sehr lange die Sonne gescheint hat, haben wir (nach den Flüssigkeitsverlusten der letzten Tage) lt. Anzeige nur eine WW-Temperatur von 55% erreicht, was nach meiner Erfahrung viel zu wenig ist. In der Tat fällt der Druck deutlich ab wenn die Solaranlage wieder abkühlt. Als ich am späten Nachmittag unter Sonne geschaut habe war der Druck noch etwas über 2 Bar (Kollektorremp. ca. 55 %) gegen später dann nur noch bei 0,5 Bar (Kollektortemp ca. 19 %) wobei ich dazu sagen muss, dass der Druck noch nie so extrem (0,5 Bar) niedrig war.
    Bin ja mal gespannt was mein Installateur dazu sagt und macht.
    Gruß
    Kaiser

  4. Experten einschalten 14.08.08
    Hatte genau das gleiche Problem, ständig musste nachgefüllt werden. Schließlich bestand ich darauf einen Solarfachmann einzuschalten. Dieser fand sehr schnell heraus, dass (obwohl vom Installateur angeblich geprüft)der Druckausgleichsbehälter kaputt und zudem zu klein dimensioniert war. Er wurde durch einen größeren ersetzt. Seither funktioniert alles.
    Name: Anton Kohler  
 

Kennwort

Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.