Fuge zwischen Außen-Grundputz und Dachschalung mit Acryl schließen - sinnvoll oder überflüssig? 20.08.03
Soll die entstehende Fuge zwischen Außen-Grundputz (faserarmierter Ultraleichtputz auf 36er Planziegel 0,13) und Dachschalung, wenn der Putz hier abreißt (was er ja muss!) mit Acryl ausgespritzt werden oder ist dies überflüssige Arbeit?
Wenn ja, welche Vorteile hat´s?
Name: Norbert   E-Mail-Adresse anzeigen  

  1. Plastisch oder elastisch ? 21.08.03
    Ich bin kein Dachhase, sagen kann ob es sinnig ist oder nicht, aber es gibt ein paar feine Unterschiede.
    Acryl ist plastisch verformbar, bedeutet das es sich wie Knetmasse ziehen oder drücken läßt. Nach Wegfall der Spannung geht es aber nicht in seine Ursprungsposition zurück.
    Silikon ist elastisch. Im Gegensatz zu Acryl geht es nach Wegfall der Spannung wieder in die Ursprungsposition zurück.
    Saloppes Beispiel: Ein Ball aus Silikon hüpt wieder nach oben, einer aus Acryl liegt als Elipsoid auf dem Boden.
    mfg
    Name: Herbert Fahrenkrog   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.bau.de/forum/bauwissen/fahrenkrog
 