Zwischensparrendämmung Spalt neben Sparren
BAU-Forum: Dach
Zwischensparrendämmung Spalt neben Sparren
ich habe zwei kurze Fragen zu der von einem Dachdecker ausgeführten Zwischensparrendämmung (Haus Baujahr 1963). Der fertige Aufbau ist wie folgt (von Innen nach Außen):
1,25 Gipskartonplatten 4 cm Untersparrendämmung Dampfbremse Siga Majpell 5 20 cm Zwischensparrendämmung Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachziegel Aufgrund fehlender Unterspannbahn
Auf der einen Dachseite wird die Dachschräge von einer Dachgaube "unterbrochen". Die Wange der Dachgaube ist eine verputzte Heraklithplatte, die nicht ganz an den letzten Sparren anschließt. Zwischen dieser Heraklithplatte und dem Sparren war ein kleiner Spalt. Der Dachdecker hat diesen nicht mit Dämmstoff gefüllt. Auch die Dampfbremse hat er am Sparren enden lassen. Den Spalt habe ich dann mit Bauschaum ausgespritzt und dann die Verkleidung angebracht. Nun habe ich zwei Fragen die mir ein wenig Kopfzerbrechen bereiten. Zum einen ist die Frage ob hier wichtige Energie verloren gehen kann (da Bauschaum offenbar nicht wirklich eine dämmende Wirkung hat) und zum anderen ob dieser mit Bauschaum gefüllter Spalt zu einem Feuchtproblem führen kann, wenn entweder warme Raumluft durch den Spalt von hinten in die Dämmung gelangen kann bzw. kalte Luft von außen in die Untersparrendämmung eindringen kann? Wie der Spalt in der Tiefe wirklich aussieht kann ich nicht wirklich sagen.
Die anhängenden Bilder machen die Situation wohl etwas deutlicher.
Ich bedanke mich im Voraus uns bin für jede Einschätzung dankbar!