Hallo, ich habe den Antrag zur Erdwärmenutzung von ...
BAU-Forum: Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus

Hallo, ich habe den Antrag zur Erdwärmenutzung von ...

Hallo,
ich habe den Antrag zur Erdwärmenutzung von der Baufirma mit folgenden Daten erhalten:
Wärmeentzugsleistung: 7,87 kW
Heizleistung der Wärmepumpe: 8,22 kW (NIBE Fighter 1145)
Kälteentzugsleistung: 6,2 kW
Anzahl Bohrungen: 4
Tiefe der Bohrungen: 35 Meter
Sondenmaterial: PEHD 32x2,9
Bohrdurchmesser: 160 mm
Borhverfahren: Spülborhrverfahren
Bohrspülungszusatzmittel: GUAR
Wärmeträger: Opti Flow
Anteil des Wärmeträgers: 30 %
Nun sagen mir diese Angaben relativ wenig und frage mich z.B. ob es von Vorteil ist, dass die Wärmeentzugsleistung höher ist als die Kälteentzungsleistung?
Für weitere Anmerkungen bin ich auch sehr dankbar.
Vielleicht noch ein Hinweis zum Bau: Stadtvilla "Effizienzhaus 55" mit 170 m² Wohnfläche und 41,5 m² beheizter Garage sowie kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit Wärmerückgewinnung.
Vielen Dank und Gruß
sunklar
  • Name:
  • sunklar

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN