Grundsätzliches zu FBH und Lüftungsanlage 25.05.08
Hallo liebe Bauprofis,
folgende Fragen bzw. Aussagen sind bei mir im Zusammenhang mit einem möglichen Hausbau aufgetreten:
1) Eine FBH scheint aufgrund der niedrigeren Vorlauftemperatur viel besser geeignet zu sein, mit einer Solaranlage oder Wärmepumpe "zusammenzuarbeiten" als Heizkörper.
2) Ist es dann eine Kombination EG FBH / DG Heizkörper sinnvoll? Besser wäre doch überall FBH.
3) Andererseits: wenn ich mich komplett für normale Heizköper entscheide, kann ich mir auch die Solaranlage bzw. die Vorbereitung für eine zukünftige Solaranlage sparen (Leerrohe usw)?
3) Hat jemand Erfahrungswerte mit Fertigparkett und FBH? Verschiedene Anbieter meinte, Fliesen seien die bessere Kombination mit einer FBH. Habe ich bisher nicht verstanden warum. Zumindest werden doch auch Fertigparkettböden als "FBH geeignet" angeboten?!?
4) Aussage, auf die ich bei Internet-Rechereche gestoßen bin: Auch ein Gasbrenntwertgerät arbeit viel energiesparender mit FBH als mit Heizkörpern (wieder aufgrund der niedrigeren Vorlauftemperaturen). Zuerst einmal: ist diese Aussage korrekt und wenn ja um wieviel Energieersparnis sprechen wir da ganz grob?
5) Gibt es einen (wichtigen) Grund die Gas-Heizung nicht unter dem Dach im OG anzubringen (also nicht wie früher -> Heizung in den Keller)? Der ins Auge gefasste Bauträger plant die Anlage nämlich im Keller und viele andere Entwürfe haben mittlerweile die Heizung unterm Dach. Ich hätte im OG im Bad theoretisch genug Platz ...
6) Ist ein KFW 60 Haus ohne kontrollierte Belüftungsanlage sinnvoll? Wo kann ich nähere Infos zu dem Thema Lüftungsanlage bekommen? Hier habe ich noch am wenigsten Verständnis, z.b. was kostet eine solche Anlage, empfehlenswerte Anbieter, gibt es verschiedene Systeme? Vor- und Nachteile....
Jede Menge Fragen, aber hier sind ja auch einige Experten so hoffe ich ....
Grüße
Flo
Name: Flo  

  1. ... 25.05.08
    zu 1) Ja, allerdings arbeitet die Solaranlage nicht immer optimal mit der FbH zusammen.. ;-))
    zu 2) Ja,
    zu 3) Jein, keine eigenen Erfahrungen mit Fertigparkett.
    Fliesen übertragen die Wärme besser als Holz...
    zu 4) ja, mit Heizkörpern kann das Gerät nicht (oder nur selten) im Brennwertbereicharbeiten, Einsparung? knapp 10%?
    zu 5) nein, auch der Pufferspeichr kann, wenn Platz und Deckentragfähigkeit ausreichend ist, im OG stehen....die Heizung selbst hört man üblicherweise im Raum nebenan nicht mehr...
    zu 6) Die Frage muss vielleicht so verändert werden: Ist ein Haus OHNE Lüftungsanlage überhaupt sinnvoll und: Ist ein KFW60 Haus (noch) sinnvoll?
    Beides würde ich persönlich mit NEIN beantworten.
    -
    die einfachste Lüftungsanlage tauscht nur die Luft (Keine Lüftungsverluste, immer frische Luft im Haus...), aufwändigere Geräte holen noch die Wärme aus der Abluft teilweise zurück, ganz aufwändige Geräte (leistungsstarke Abluftwärmepumpen) heizen das ganze Haus (ohne Gasheizung).
    -
    In Anbetracht dass die Heizkosten in den letzten 10 Jahren sich mehr als verdoppelt haben, halte ich kfw60 (ein ziemlich grober Anhaltswert, welche Heizkosten u.a. zu erwarten sind)für nicht ausreichend. Ein Neubau sollte ein Passivhaus sein oder nicht weit davon entfernt sein...
    gruss
    Name: Bernhard Furch   E-Mail-Adresse anzeigen  

  2. Informationen zu Lüftungsanlagen 26.05.08
    Hallo Flo,
    Informationen zu Lüftungsanlagen finden Sie z.B. in diesem Forum (Suche bemühen...), auf der Seite von Herrn Langbein (http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/lueftung.htm) und - ganz wichtig - in der "Bibel" für Lüftungsanlagen, eine österreichischen Studie (http://www.hausderzukunft.at/results.html/id2746#h3). Für mich persönlich ist eine Lüftungsanlage einer der wichtigsten Komfortpunkte. Zudem spart's Energie, auch wenn sich die Kosten darüber nicht unbedingt ganz amortisieren.
    Zu 5.) Man sollte dann eine Wanne unter der Anlage einplanen mit Ableitung in die Kanalisation, damit ein defekter Anschluss nicht gleich das ganze Haus unter Wasser setzt. Zugänglichkeit für Monteure bzw. Austausch der Anlage könnte in einigen Jahren auch wichtig werden...
    Gruß,
    Bernt