Wand für Dusche und Waschbecken auf Estrich? 07.07.08
Guten Tag
Beim Dachgeschossausbau wird ein neues Badezimmer ausgebaut. Dabei soll in die Raummitte eine Wand aus Hochlochziegeln gemauert werden, an der ein Doppelwaschbecken mit Zu- und Abflussleitungen befestigt werden soll. Daneben wird eine Seitenwand für die Duschkabine, ebenfalls aus Hochlochziegeln, erstellt werden. Die Mauern sollen auf den vorhandenen Estrich gemauert werden, der aus Perlit mit Zement darüber besteht. Darunter ist die Geschossdecke aus Stahlbeton.
Die Frage ist, ob unter den beiden neuen Wänden der vorhandene Estrich abgetragen werden soll, damit es keine Risse in den neuen Wänden geben kann? Ist denn meine Befürchtung begründet, dass der Estrich "wandern" kann, wenn sich die angrenzenden Wände bzw. Mauern bewegen?
Oder ist es sinnvoll, den Estrich unter den neuen Wänden zu lassen, weil er eine schalldämmende Funktion hat? Unter dem neuen Badezimmer für die Kinder liegt nämlich das Elternschlafzimmer!
Für eine rasche Antwort wäre ich äusserst dankbar, denn die Maurer kommen schon morgen.
Vielen Dank im Voraus
Gerhard König
Name: Gerhard König  

  1. Ziegelwand auf schwimmendem Estrich 07.07.08
    Hallo Gerhard,
    in diesem Fall kann man von einem Aufbau der Wand auf dem schwimmenden Estrich nur dringend abraten!
    Bei einer Leichtbau-Ständerwand ohne große Punkt- ud Flächenlasten habe ich keine Bedenken; in diesem nun beschriebenen Fall wird nicht nur der Schallschutz leiden. Durch die auftretende Flächenbelastung kann der Estrich auch überfordert werden (reißen/brechen) wenn die Last zu groß wird.
    Da auch eine Perlite-Schüttung eingebracht wurde, wird sich die Fläche unter dem Estrich biegen - und wahrscheinlich brechen.
    --
    Späteren Wandverlauf in seiner Breite + Sicherheitsabstand auf dem Estrich anzeichnen, sauber herausschneiden, alte Dämmung entfernen und die Wand auf einen 5mm dicken Streifen aus Gummigranulat-Recyclat (beispielsweise Berleburger Schaumstoffwerke oder Kraiburg Relastec) auf der Betondecke aufbauen.
    -.-.-.-.-
    mfg Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen