Bauschaum und Blower Test ! 14.05.04
Moin !
Ein befreundeter Bauherr hat sich neue Kunststoff-Fenster enbauen lassen.
Diese wurden von aussen ringsherum mit Bauschaum abgedichtet.
Es soll ein Blower-Test erfolgen.
Ich bin der Meinung, dass Bauschaum nicht luftdicht ist.
Was meinen die Experten ?
Name: Jens Beine   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.maler-beine.de

  1. ich bin sowenig Experte, wie das dicht ist 14.05.04
    (nur Bauherr - aber dieser Einbau ist leider der übliche Murks)
    siehe auch http://www.khries.de Dort bei Fachwissen weitersuchen und http://www.luftdicht.de
    Name: Richard Metzger  

  2. vielleicht heißt ja der Blower-Door-Test 14.05.04
    so, weil die Türen (und Fenster) dabei rausfliegen. Müsste dann aber eigentlich Door-Blower-Test heißen ;-)
    Name: Ackermann Matthias   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.katumwelt.de

  3. Definitiv 14.05.04
    ist Bauschaum nicht luftdicht !!!
    Eventuell wird innen ja noch eine luftdichte Schicht eingebaut ??!!
    Bauschaum ist auch nicht schlagregendicht; daher muß auch von außen eine entsprechende schlagregendichte Abdeckung geschaffen werden.
    Name: Norbert Basque   E-Mail-Adresse anzeigen  

  4. selbst nur eine Fensterdichtband auf der Innenseite 14.05.04
    und Bauschaum zum Befestigen der Fenster sowie der Innenputz reichte nicht ganz, dass unsere Fenster 100% dicht waren. Es musste sogar noch außen ein Dichtband rann ... Siehe Links...
    Weiterführende Links:
      - http://www.bauweise.net/bautagebuch/200305/kw3_fenster/fenster.htm
      - http://www.bauweise.net/bautagebuch/200307/kw4/blower/blower.htm
      - http://www.bauweise.net/bautagebuch/200308/kw4/divers/diverses.htm
    Name: Stephan Langbein   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.bauweise.net

  5. In seltenen Fällen..... 15.05.04
    ....kann Bauschaum so dicht eingespritzt sein, dass er den Blower-Door-Test besteht.
    Bei der Abdichtung die man gewöhnlich als "luftdichte" Montage bezeichnet, geht es in erster Linie um die "dampfdiffusionsdichte" Abdichtung der Fugen. Es soll bewirken, dass keine Luftfeuchtigkeit über das Dampfdruckgefälle in die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk transportiert wird. Denn dampfdicht ist der PU-Schaum keinesfalls. Zumindest nicht die Schäume, die bis jetzt auf dem Markt sind.
    mfg.
    Jürgen Sieber
    Name: Jürgen Sieber   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.fensterbausieber.de

  6. Montageschaum und Fugendichtigkeit 16.05.04
    In der Regel wird der Montageschaum bis zur Durchführung des BDT luftdicht sein - der Montageschaum wird selten der Grund sein, daß der Test nicht bestanden wird.
    ´
    Aber die Vorschrift heißt dauerhaft dicht - und das ist bei einem Montageschaum nicht der Fall. Fenster und Mauerwerk dehnen sich unterschiedlich aus und irgendwann reist die Verbindung ab und dann ist keine Luftdichtigkeit mehr vorhanden.
    ´
    Die zweite Aufgabe der Abdichtung der Fuge sind die Feuchtigkeitsverhältnisse. Das stand zwar schon, aber noch mal:
    ´
    Von außen wird die Fuge mit Regen (besonders Schlagregen) beansprucht, von innen mit der Raumfeuchtigkeit. Nun kann keine innere dampfdichte Konstruktion (die notwendig ist) verhindern, daß doch noch eine Restfeuchte in die Fuge eindringt. Deshalb muß die Außenabdichtung diffussionsoffen sein (sonst wird die Feuchtigkeit eingeschlossen), muß aber trotzdem schlagregendicht sein. Und das alles kann kein Montageschaum. Punkt.
    ´
    Name: Jochen Ebel   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.Ing-Buero-Ebel.de/ing.htm

  7. luftdichte fenster 17.05.04
    ...da haben wir bei uns also beim Selbsteinbau der Fenster auch Murks gemacht: Einbau mit Bauschaum. Innen ist bereits fertig geputzt. Sollten wir jetzt zumindest außen ein Dichtband mit einbauen? Wenn ja: diffusionsoffen oder -dicht?
    Name: Andreas Hellwig   E-Mail-Adresse anzeigen  

  8. Wenn..... 17.05.04
    ....das innere Dichtband fehlt, dann sollten Sie außen allenfalls ein offenes Dichtband anbringen. Wenn überhaupt!
    Grundsätzlich gilt bei diesen Abdichtungen der Leitspruch: "Innen dichter als außen". Das wird ohne innere Abdichtung nur schwer zu erfüllen sein.
    mfg.
    Jürgen Sieber
    Name: Jürgen Sieber   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.fensterbausieber.de

  9. Danke 25.05.04
    vielen Dank für die vielen Antworten... :-)
    Name: Jens Beine   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.maler-beine.de
 