Suchefunktion BAU.DE Forum Heizung / Warmwasser 4313-1: Ist unsere Wärmepumpe zu klein dimensioniert?

Heizung / Warmwasser

Werbefläche zu vermieten
Werben Sie in allen Beiträgen des Forums
"Heizung / Warmwasser" (auf über 3500 Beiträgen)
für EURO 100,- pro Monat (zzgl. MwSt) - Kontaktaufnahme hier

Direkt zur Ausgangsfrage | Vorherige Beiträge

  1. nochwas 30.11.07
    erstmal gibts die benötigte Wärmeenergie bei gewünscher Innenraumtemperatur x.
    Die ist abhängig vom zu beheizendem Volumen.
    Die benötigte Wärmenergie (vereinfacht dargestellt) ist ein Produkt von Abstrahlfläche x Vorlauftemperatur.
    Als Abstrahlfläche kann man vereinfacht die Fläche des Fußbodens ansehen.
    Die Vorlauftemperatur kann in gewissen Grenzen (jetzt mal unabhängig von Wirtschaftlichkeitserwägungen)eingestellt werden.
    Jede heizungsanlage kommt an die Grenzen, wenn erzeugte Wärmeenergie über die Maßen entzogen wird (z.B. über ungedämmte Aussenwände, undichte Fenster, falsches Lüftungsverhalten.
    Der Verlegeabstand beeinflusst entscheidend die Trägheit des Systems. Enger Verlegeabstand heizt den Fussboden schneller auf als weiter Verlegeabstand. Wenn nicht unkontrolliert Wärme abgesaugt wird, braucht der grosse Abstand zwar länger zum Temperieren, wenn aber Raumtemperatur einmal erreicht ist, wird nur soviel Wärme nachgeschoben, wie fehlt.
    Das kann aber (nur meines Erachtens)nicht am 20er Abstand liegen.
    Da müsste der Abstand schon höher sein, vielleicht 40cm.
    Nichtsdestotrotz kann hier ein Mangel vorliegen, da Die Abstände ja berechnet und damit einzuhalten sind.
    Wenn nicht, unabhängig vom Ergebnis, ists erstmal mangelbehaftet.
    Gruss Christian
    Name: Herr Chr-503-Sto  

  2. Bilder sind online 30.11.07
    - hab die Bilder jetzt mal ins Netz gestellt
    - ist vielleicht doch einfacher
    Weiterführende Links:
      - http://home.arcor.de/schneips/einb..jpg
      - http://home.arcor.de/schneips/n%e4sse.jpg
      - http://home.arcor.de/schneips/koll.1.jpg
      - http://home.arcor.de/schneips/koll.2.jpg
    Name: Andreas Burzlaff  

  3. zu den bildern: 30.11.07
    1.) die rote Leitung im Haus hätte gedämmt werden müssen! Da kein Einspritzventil im Schacht ist, ist diese eiskalt!
    .
    2.) da die Kollektorrohre außen nicht gleichmäßig eingefroren sind, läuft die Anlage nicht auf voller Leistung.
    .a) Grund für die verschieden Vereisung: unterschiedliche Kollektorlängen (falsche Ausführung, Kollektorkreise müssen gleich lang sein),
    .b) Anlage schlecht befüllt, zu wenig Druck
    .c) Kollektorleitung beschädigt, verengt
    .
    3.) Rohrabstand FBH, hatte ich schon.
    Name: Jentsch Isa   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.bauplanung-jentsch.de

  4. zu den bildern: 30.11.07
    1.) die rote Leitung im Haus hätte gedämmt werden müssen! Da kein Einspritzventil im Schacht ist, ist diese eiskalt!
    .
    2.) da die Kollektorrohre außen nicht gleichmäßig eingefroren sind, läuft die Anlage nicht auf voller Leistung.
    .a) Grund für die verschieden Vereisung: unterschiedliche Kollektorlängen (falsche Ausführung, Kollektorkreise müssen gleich lang sein),
    .b) Anlage schlecht befüllt, zu wenig Druck
    .c) Kollektorleitung beschädigt, verengt
    .
    3.) Rohrabstand FBH, hatte ich schon.
    Name: Jentsch Isa   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.bauplanung-jentsch.de

  5. Gutachter... 01.12.07
    Hallo
    Ich würde an Ihrer Stelle einen Gutachter und einen RA beauftragen.
    Die Bilder sind schon erschreckend.....
    .
    Gutachter über die HWK oder IHK
    .
    Gruß
    Name: Michael Lehmann   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.nlbauservice.de

  6. Zeit zu handeln ! 01.12.07
    Ich denke ich werde ihm erstmal die Möglichkeit geben die Mängel die hier genannt wurden zu beheben.
    Sollte dennoch nichts passieren scheint ein Gutachter samt dem RA unumgänglich zu sein.
    Bei Interesse kann ich ja den Ausgang der Geschichte, den hier Beteiligten auch per E-Mail zusenden.
    (bitte um kurze Info)
    bis dahin...
    Vielen Dank für die Hilfe
    Name: Andreas Burzlaff  
 

Kennwort

Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.