Ausführungs-Qualität Mwk zu beanstanden?
BAU-Forum: Innenwände

Ausführungs-Qualität Mwk zu beanstanden?

Unser neues Eigenheim wird mit Außenwänden Porenbeton, Dämmung, Verblender und Innenwänden in KS ausgeführt. Innenwände KS Rohdichte 1,8 d=17,5 zu Wohn- und Schlafräumen (Wohnräumen, Schlafräumen) war unsere Vorgabe wg. Schallschutz. Vertraglich vereinbart wurde nur die Ausführung, keine Schallschutz-Anforderung.

Die KS-Innenwände (Plansteine geklebt) sind zwar mit Mauerverbindern an die Außenwand angebunden, der Stumpfstoß zur Außenwand ist jedoch nicht vermörtelt.

Entspricht das den Regeln der Technik?

Zudem sind die (Kalksandstein) KS-Steine dort wo Passsteine erforderlich sind gebrochen und nicht geschnitten. Das führt zu sehr großen unregelmäßigen Stoßfugen, die oberflächig vermörtelt werden.

Auch die ganzen (Kalksandstein) KS-Steine haben z.T. Stoßfugen, durch die man durchgucken kann  -  allerdings kleiner als 5 mm.

Noch eine Frage zu den Außenwänden: YTONG empfiehlt, bei den Außenecken die ersten Schichten mit vermörtelter Stoßfuge und eingelegten Verbinder in der Lagerfuge auszuführen. Das ist nicht geschehen.

Habe ich Erfolgsaussichten bei Beanstandung?

Gruß Horst

  • Name:
  • Horst Rost

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN