Liebe Kollegen, ich habe gestern das Phänomen variierender Lüftergeräusche festgestellt und frage mich nach der Ursache. In einem sanierten Altbau ist ein Strang für Badabluft eingezogen worden und es hängen dort in 5 Etagen je 1 Lüfter dran. Läuft nur ein Lüfter, so ist dieser angenehm leise, laufen allerdings morgens mehrere Lüfter gleichzeitig, so steigen die Lüftergeräusch deutlich an. Wie kommt das und wie lässt sich das regeln?

  1. Genauere Angaben

    Sehr geehrter Herr Tilgner,

    haben Sie weitere Angaben zu dem Lüftungsstrang? Welche Lüftungsquerschnitte sind da verbaut worden? Sind Schalldämpferboxen integriert worden? Was ist die weiteste Distanz zwischen Lüfter und Endrohr? Was ist die Distanz zwischen den einzelnen Lüftern?

    Ich vermute das die Luftgeschwindigkeit im Lüftungsrohr zu hoch wird wenn alle Lüfter laufen, weiterhin vermute ich das ein Schalldämpfer fehlt der in einem aufwändigeren Lüftungssystem wie dem Ihren üblicherweise eingebaut werden sollte. Aber wie gesagt nur Vermutungen ohne genaue Details über die Anlage zu wissen.

    Beste Grüsse, Alexander Schrör

  2. übliche? Badentlüftung

    ein vertikaler Strang EGA-1.-2.-3.-DGA. Die horizontalen Anschlussverziehungen messen allenfalls je 1m. Die horizontalen Verziehungen sind aus 100mm Riffelrohr, den Durchmesser der Steigeleitung kenne ich leider nicht. Was kann man nachträglich machen, wenn alles fertig verbaut ist?

  3. Sehr geehrter Herr Tilgner, es scheint mir ...

    ... Sehr geehrter Herr Tilgner,

    es scheint mir so zu sein das der Hauptlüftungskanal zu klein dimensioniert ist. Grundsätzlich lässt sich eine geringere Flussgeschwindigkeit nur durch einen grösseren Querschnitt sowie gewinkelte Nebenstränge bewerkstelligen. Riffelrohr ist alldem im Zweifel auch nicht zuträglich.

    Die horizontalen Kanäle gehen in einem scharfen 90-Grad-Winkel in die Hauptleitung ein, richtig?

    Beste Grüsse, Alexander Schrör

  4. leider ja

    Die horizontalen Verziehungen laufen rechtwinklig in die Steigeleitung, die lt. Baustellenfotos ca. 30 cm Durchmesser hat.

  5. Als einfache Variante habe ich mir überlegt

    Sehr geehrter Herr Tilgner,

    als einfache und effiziente Möglichkeit bietet sich an, die Ventilatoren auf den unterschiedlichen Ebenen per Zeitschalter anzusteuern so dass nie alle Ventilatoren gleichzeitig laufen. Diese Zeitschalter lassen sich vergleichsweise einfach in den Stromkreis einbauen und sind nach einmaliger Einstellung quasi wartungsfrei.

    Was für ein Typ Lüfter ist denn verbaut und welche Durchmesser, U/min und m3/h Spezifikationen haben diese?

    Strangentlüftungen haben wir bisher immer mit Inline-Fans realisiert die per Zeitsteuerung aktiviert werden. Das Angebot ist reichhaltig und wenn man einen einzigen saugenden Fan an das Ende des Stranges setzt ergibt sich eine sehr effektive Entlüftung. Angeboten werden diese z.B. von der Fa. Rosenberg. Diese Firma leistet auch technische Hilfe bei derartigen Aufgabenstellungen und bietet Tools für die Dimensionierung an.

    Beste Grüsse, Alexander Schrör


Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten können Sie das Kennwort wiki oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.
  • Kennwort

Wie können wir Ihnen über dieses Forum hinaus helfen?
Zur Beurteilung der Situation vor Ort oder bei juristischen Fragen können oftmals nur Experten in Ihrer Nähe helfen. Unter 0800 723 536 71 (kostenfrei) nennen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich Sachverständige und/oder Juristen.