Suchefunktion BAU.DE Forum Neubau 3166: wasserdruck bis 10 bar normal???

Neubau

HTM-Bausatzhaus
Bauen mit einem sicheren Partner
Tel. 07381/9309-0   Fax 07381/9309-20
  info@htm-bausatzhaus.de
URL: www.htm-bausatzhaus.de

wasserdruck bis 10 bar normal??? 17.10.03
hallo, wir sind in unseren Neubau eingezogen und mir ist aufgefallen dass die Wasserdruckanzeige im Keller nicht bei 4 bar, wie sie eigentlich eingestellt war, sondern teilweise bis zum Anschlag bis 10 bar anzeigt. Wenn die Toilettenspülung betätigt wird, sinkt der Druck wieder bis ca. 4 bar. Ist das Normal? Eigentlich sollte doch ein Druckminderer eingebaut sein, der den Wasserdruck relativ konstant hält? Der Sanitärinstallateur sagte Schwankunken wären normal, aber bis zum Anschlag bis 10 bar kommt es mir ein bischen viel vor. Wie sehen Sie das? Vielen Dank für die Antworten
Name: birgit ebner   E-Mail-Adresse anzeigen  

  1. Nein, 17.10.03
    ist nicht normal.
    Davon abgesehen, dass Sie extra für solche Druckschwankungen einen Regler (Druckminderer) eingebaut haben, der genau das nämlich ausgleichen sollte, würde ich bei den Stadtwerken nachfragen. Also erst von der Seite aus abklären, was für ein Druck normalerweise auf dem Netz steht. Dann evtl. nochmals den Sanitärfachmann kontaktieren.
    Name: Tu  

  2. abgesehen davon.. 17.10.03
    ..sind viele Materialien und Armaturen nur bis 10 bar zugelassen (DVGW). Diese permanent bis zur Schmerzgrenze zu traktieren tut denen auf Dauer sicher nicht gut. Allerding bin ich der Meinung, dass die Lösung dieses Problems allein die Sache des Inst. ist, da Sie als Betreiber für den Druckregler verantwortlich sind und nicht die Wasserwerke. Eine Konrolle scheint dringend nötig zu sein, da Druckschwankungen von ca. 0,5 bar eher normal sind als die von Ihnen beschriebenen 6 bar (bei einer seriösen Rohrnetzberechnung)
    Name: Herr Ste-030-Bar  

  3. Da fällt mir noch was ein... 17.10.03
    Bei den Symtomen ist auch denkbar, dass das Rückschlagventil vor Ihrem Warmwasserbereiters (Boiler) nicht funktioniert, oder ev. nicht existiert??? Unter diesen Bedingungen kann es sein, dass beim Aufheizen des WW der entstehende Druck in die KW-Leitung zurück drückt und diesen enormen Druckanstieg verursacht. Wenn sie nun irgend einen Verbraucher öffnen geht der Druck schlagartig auf "Normalniveau" zurück. Unbedingt checken lassen! Geben Sie bitte bescheit - würde mich interessieren!
    Name: Herr Ste-030-Bar  

  4. Welcher Leitungsdruck? 20.10.03
    Ich glaube zwar nicht, das im Trinkwassernetz 10 bar herrschen - aber beim blind im Nebel stochern wäre auch eine Möglichkeit, daß der Druckminderer nicht sauber schließt. Dann steigt der Druck trotz Drucknminderer auf Netzdruck.
    Name: Ebel  

  5. sanitärinstallateur gerade im Haus 22.10.03
    hallo und vielen dank für die antworten,
    habe den sanitärinstallateur gerade im haus. er sagt er kann das rückschlagventil austauschen. wenn dann aber immer noch der durch steigt, der laut stadtwerke übrigens mit 5 bar hier bei uns ankommt,muss es an einer undichten armatur im haus liegen.
    kann das sein? wie kann eine armatur zu einer druckerhöhung führen?
    vielen dank für ihre antworten

  6. Zirkulationsleitung 22.10.03
    Wenn die Zirkulationsleitung zwischen Kaltwasseranschluß und Rückschlagventil angeschlossen ist, dann ist der Effekt auch vorhanden.
    Name: Ebel  

  7. der Installateur 22.10.03
    soll probieren - so lange, bis es funktioniert.
    Davon abgesehen, würde aus meiner Sicht eine undichte Armatur den Druck eher senken...
    Name: Tu  

  8. an herrn ebel ist es denn normal dass ... 22.10.03
    an herrn ebel,
    ist es denn normal dass die zirkulationsleitung zwischen kaltwasseranschluss und rückschlagventil geschaltet ist?
    um dann den druck zu mindern müsste dann noch ein rückschlagventil zwischen kaltwasseranschluss und zirkulationsleitung gelegt werden?
    der installateur sagt er kann mir noch ein rückschlagventil nach dem manometer einbauen, dann wäre doch aber der manometer überflüssig und an dem druck in der leitung würde sich doch nichts ändern? oder ?
    ich krieg hier noch die krise.

  9. normal? (falscher Anschluß der Zirkulationsleitung) 22.10.03
    Ich würde sagen, daß - wenn die Installation so vorliegt - ein Installationsfehler vorliegt. Verbindlich kann Ihnen nur ein Installateur antworten.
    ´
    In der Regel hat der Boiler einen extra Anschluß für die Zirkulationsleitung. Damit ist gewährleistet, daß die Zirkulationsleitung nicht zwischen Rückschlagventil und Kaltwasserzuführung landet. Das Rückschlagventil ist Bestandteil der Sicherheitsarmatur, wenn die Installation so wie beschrieben ist, ist die Sicherheitsarmatur wirkungslos.
    ´
    Wenn kein besonderer Zirkulationsanschluß am Boiler ist, dann muß die Zirkulationsleitung zwischen Boiler und Sicherheitsarmatur sein und nicht dahinter.
    ´
    Name: Ebel  

  10. boiler hat extraanschluss für die zirkulationsleitung lt aussage ... 22.10.03
    boiler hat extraanschluss für die zirkulationsleitung (lt aussage vom installateur)
    er sagt er tauscht mir jetzt das rückschlagventil aus.#
    seiner meinung nach liegt es aber an einer möglicherweise leicht undichten katusche (kartuche?) in einer der einhebelarmaturen oder im duschthermostat. dies würde dazu führen, dass warmwasser in den kaltwasserkreislauf kommt. kann so etwas sein?
    wenn ja, müsste der druck sich doch nur erhöhen, wenn ich warmwasser laufen lasse?
    danke für ihre antworten

  11. im Moment überfordert 22.10.03
    Bei diesen Armaturen wird gemeinsam Warm- und Kaltwasserventil betätigt. Allerdingsgehe ich davon aus, daß die gemeinsame Verbindung hinter beiden Ventilen den freien Auslauf hat. Allerdings könnte es moglich sein, daß die Verbindungsmechanik keinen Zugang zum freien Auslauf hat und dann ein Weg über die Verbindungsmechanik existieren könnte - allerdings müßten dann gleich 2 Durchführungen undicht sein.
    Name: Ebel  

  12. theoretisch ist vieles möglich.. 22.10.03
    ..auch die Geschichte mit der Armatur. Ob es warscheinlich ist, wage ich zu bezweifeln. Bereits seit mehreren Jahren bauen alle namhaften Hersteller in die Armaturen RSV ein um genau das zu verhindern. Gerade bei UP-Thermostaten gab es früher dieses Problem. Aber auch dem ist auf die Schliche zu kommen. Der Inst. soll doch einfach die ev. in Frage kommenden Armaturen abhängen oder absperren, dann sieht man ja ob das Phenomen weg ist oder nicht. Es ist auch sinnvoll das Sicherheitsventil zu checken, ob das noch bei dem angegebenen Druck anspricht. GANZ WICHTIG: kein Rückschlagventil zwischen Sicherheitsventil und Boilerzulauf. Das kann dazu führen, dass Ihnen der Boiler platzt!!!
    Und den Tipp von TU befolgen: Nicht locker lassen bis das Problem behoben ist.(sonst fangen Sie sich ev. noch einen größeren Schaden ein)
    Ach und noch was: Bitte keine Kriese kriegen, dazu ist später noch Zeit;-)
    Name: Herr Ste-030-Bar  

  13. vielen dank an alle der installateur ist jetzt ... 22.10.03
    vielen dank an alle, der installateur ist jetzt weg, den austausch des rückschlagventils nimmt er am montag vor. ich halt sie dann auf dem laufenden, und nochmals vielen dank

  14. neues rückschlagventil eingebaut 14.11.03
    so, vielen dank für alle anworten.
    seit 5 tagen ist ein neues rückschlagventil eingebaut under wasserdruck ist konstant bei 4 bis 4,5 bar.
    liebe grüsse
    Name: birgit ebner   E-Mail-Adresse anzeigen  
 

Kennwort

Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.


BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen