Suchefunktion BAU.DE Forum Neubau 5035: Ist bei Bodenklassen 4 (Schluff / Keuper) eine Drainage zu verlegen ?

Neubau

HTM-Bausatzhaus
Bauen mit einem sicheren Partner
Tel. 07381/9309-0   Fax 07381/9309-20
  info@htm-bausatzhaus.de
URL: www.htm-bausatzhaus.de

Ist bei Bodenklassen 4 (Schluff / Keuper) eine Drainage zu verlegen ? 24.04.08
Hallo, wir planen ein Haus in einem Gebiet mit relativ feuchtem Boden (ca. 30 Zentimeter Bodenklasse 1 Mutterboden, darunter Bodenklasse 4 Schluff / Keuper ("Wasserstauer").
Ist nach DIN bzw. den anerkannten Regeln der Technik hier eine Drainage anzulegen bzw. sind sonstige besondere Schutzmaßnahmen erforderlich ? Unser Bauträger meint, dass wser Drainage noch weitere Schutzmaßnahmen notwendig seien (d.h. nur normale Bodenplatte).

  1. Hallo, Bodenklasse 4 bedeutet nicht nur Schluff, sondern ... 25.04.08
    Hallo,
    Bodenklasse 4 bedeutet nicht nur Schluff, sondern ein Gemisch aus Sand, Kies, Schluff und Ton.
    Der Durchlässigkeitsbeiwert ist kleiner als 1 x 10-4 m/s. Das müsste auch so in dem Bodengutachten stehen.
    Somit liegt hier aufstauendes Sickerwasser vor und es ist entweder eine Ringdränage nach DIN 4095 zu verlegen oder abzudichten gemäß "drückendes Wasser". Die Abdichtung muß eine geschlossenen Wanne bilden.
    Oft wird bei aufstauendem Sickerwasser auch eine weiße Wanne für Keller ausgebildet.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
    Name: Thomas Schwabe   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.ibschwabe.de

  2. Bodenplatte in B 25 WU ausreichend ? 27.04.08
    Vielen Dank für die super AW !
    Der Bauträger sieht in der Leistungsbeschreibung eine Bodenplatte in B 25 WU vor, ohne Drainage etc. Reicht dies nach den DIN aus ?

  3. wird denn ein Keller gebaut? ... 27.04.08
    wird denn ein Keller gebaut?
    Name: Karsten Zänkert   E-Mail-Adresse anzeigen  

  4. AW 27.04.08
    Nein, wir das Haus soll keinen Keller, sondern nur eine Bodenplatte haben.

  5. wozu dann eine Drainage, die Bodenplatte wird doch ... 27.04.08
    wozu dann eine Drainage, die Bodenplatte wird doch sicher oben abgdichtet (Schweissbahn), aber vielleicht kann ein Experte hier dazu mehr sagen.
    Name: Karsten Zänkert   E-Mail-Adresse anzeigen  

  6. "wozu dann eine Drainage, die Bodenplatte wird doch ... 27.04.08
    "wozu dann eine Drainage, die Bodenplatte wird doch sicher oben abgdichtet (Schweissbahn), "
    das sehe ich auch so. Auf jeden Fall muß (!) die Bodenplatte abgedichtet werden, z. B. mit Schweißbahn. Diese dafr aber gemäß DIN nicht unter Wänden angeordnet werden, hier sind andere Materialien zu verwenden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
    Name: Thomas Schwabe   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.ibschwabe.de

  7. Abdichtung der Bodenplatte 27.04.08
    Ok, vielen herzlichen Dank !!!
    Einen letzten Wunsch hätte ich noch: In welcher DIN steht die Verpflichtung zur Abdichtung mit z.B. der Schweißbahn, ich würde dies gerne einmal nachlesen.

  8. die DIN zur Abdichtung lautet: 18195 ... 28.04.08
    die DIN zur Abdichtung lautet: 18195
    Name: Thomas Schwabe   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.ibschwabe.de

  9. etwas Klarheit schaffen 29.04.08
    Eine Abdichtung von "oben" auf der Bodenplatte ist nur gegen "aufsteigendes Wasser" zulässig. Hier dann nach DIN 18195-4.
    Bei aufstauenden Sickerwasser müsste somit die OK Bodenplatte über dem Bemessungswasserstand liegen oder als WU-Konstruktion (WU-Beton reicht nicht) ausgeführt werden.
    Liegt die Bodenplatte unter dem Bemessungswasserstand und wird die Bodenplatte nicht als WU-Konstruktion im Sinne der WU-Richtlinie erstellt, dann ist diese Unterseitig nach DIN 18195-6 abzudichten.
    Name: Mark Carden   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.sv-carden.de

  10. Angaben des Bauträgers 01.05.08
    Zur Nachfrage:
    Die vorgeschlagene Baubeschreibung sieht vor:
    # Kiesfilterschicht der Stärke 100 mm mit Folienabdeckung unter der Bodenplatte,
    # Herstellen der Bodenplatte in WU 25,
    # senkrechte Abdichtung 2 Lagen Remmers Dickbeschichtung
    # Z-Folie in das Mauerwerk zur horizontalen Isloierung
    Auf die Bodenplatte selbst soll noch zur Sauebrkeit unterhalb des Estrichs (auf dem Styropor) eine schwarze Folie gelegt werden.
    Ist dies eine WU-Konstruktion und die "Folienabdeckung" eine ordungsgemäße Abdichtung ? Von einer Schweißbahn und einer Drainage ist nicht die Rede...
 

Kennwort

Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.


BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen