Wohnkeller in Hanglage bei lehmigen Böden 12.05.08
Hallo zusammen,
wir bauen in einer leichten Hanglage (10-15%) ein EFH mit Untergeschoss/Keller. Der Keller wird Hangseitig komplett im Erdreich sein und zur anderen Seite ebenerdig begehbar.
Bodengutachten sagt lehmiger Boden (Schluff und Ton). Es empfiehlt entweder 18195-4 (Bodenfeuchte) in Kombination mit Drainung oder 18195-6 "Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser".
Der GU würde den Keller aus Kalksandstein mauern und nach 18195-4 mit Drainung abdichten.
Meine Frage(n):
1) Was spricht dafür/dagegen eher nach 18195-6 abzudichten ?
2) Sollte man den Keller statt zu mauern evtl. aus Stahlbeton erstellen lassen ?
Vielen Dank und Gruss,
MB
Name: JB  

  1. Abdichtung nach 18195 Teil 6 12.05.08
    Hallo,
    es ist nur eine Kostenfrage gegen welche Lastfall abgedichtet wird. Es soll ein Wohnkeller werden!? Verstehe aber nicht warum der Gu den aus KS erstellen möchte. Wen dann muß es noch gedämmt werden, nach Din 18195 teil 4 Abgedichtet werden und eine Drainage nach DIN 4095 erstellt werden.
    Sollte keine Drainage hergestellt werden kann der gemauerter keller erst nach Teil 6 Abgedichtet werden und zusätzlich gedämmt werden.
    Mfg.
    Yilmaz Ay
    Name: Yilmaz Ayy  

  2. Ja, soll Wohnkeller werden. Evtl. sprechen statische Gründe ... 12.05.08
    Ja, soll Wohnkeller werden. Evtl. sprechen statische Gründe für einen Stahlbetonkeller (Länge der Kellerseite im Erdreich ca. 9m bei voller Geschosshöhe) !?

  3. Ja, soll Wohnkeller werden. Evtl. sprechen statische Gründe ... 12.05.08
    Ja, soll Wohnkeller werden. Evtl. sprechen statische Gründe für einen Stahlbetonkeller (Länge der Kellerseite im Erdreich ca. 9m bei voller Geschosshöhe) !?

  4. Statische gründe 12.05.08
    werden es nicht sein! Ich denke eher wirtschaftliche gründen sind es.
    Mfg.
    Name: Yilmaz Ayy  

  5. Was spricht gegen Kalksandstein ? Meinen Sie dass ... 12.05.08
    Was spricht gegen Kalksandstein ? Meinen Sie dass z.B. ein T14 ohne extra Perimeterdämmung auskommen würde ?

  6. Sprichts eigentlich nichts 12.05.08
    dagegen wen Korrekt abgedichtet wird. Bei diesen lasftfall ist ein gemauerter keller häufiger schadenanfällig und schwer zu sanieren. Deswegen bevorzuge ich immer betonkeller.
    Ein T14 in 36,5 er stärke sollte dämmtechnisch ausreichen.