Schornsteinfeger war da. Folgendes hat er gemessen: OK?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Schornsteinfeger war da. Folgendes hat er gemessen: OK?

Es handelt sich um eine Wolf Niedrigtemperaturtherme (kein Brennwert!), Typ GG-2 E-18 (8-18 kW), 1 Jahr alt.
Gemessen wurde:
Wärmeträgertemperatur 70 °
Verbrennungslufttemperatur 40 °
Abgastemperatur : 190 °
Sauerstoff: 6 %
Druckdifferenz: 1,87 hPa
Abgasverlust: 8 %
CO: 28 ppm
O2:0,5 %
Gesamturteil vom Schornsteinfeger: Keine Mängel, Abgastemperatur etwas hoch.
Sind die Daten für die o.g. Therme OK? Hat die angeblich etwas hohe Abgastemperatur etwas zu bedeuten?
  1. Halt keine Brennwert

    Im Gegensatz zu einer Brennwerttherme schicken sie halt
    ca. 130 Grad zu viel durch den Schornstein. Auch die müssen
    mit Gas erwärmt werden. Ich hätte vor einem Jahr mit Sicherheit
    keine normale Heiztherme mehr eingebaut. Dazu ist mir das Gas einfach zu teuer.
  2. zusatzfragen?

    habe zwar keine Ahnung aber ist für eine Niedertemperatur threme die abgastemperatur nicht viel zu hoch? (190 °C)
    dachte die wären so zwischen 130 bis 160?
    und Sauerstoff und O2 ist doch das gleiche oder? :-)
    gibt höchstens noch CO2 und das müsste doch irgendwo bei 11
    liegen wenn der Sauerstoff 6 % is
    aber bei Gas ist doch normal der 02 Gehalt höhr als co2 oder hhm
    wäre schön wenn ich mal eine Antwort bekämme :-)
    • Name:
    • M. Roeser
  3. sorry, da fehlte noch was, jetzt etwas genauer:

    Die Sache mit dem O2 war unvollständig angegeben. Vollständig lautet es: "Verringerung des Sauerstoffanteils (O2) in der Verbrennungsluft beträgt: 0.5 %"
    Tja, die Abgastempt. war bei NEUER Therme vor 1 Jahr (gemessen vom Installateur) noch 156 ° (jetzt 190 °), der CO-Wert war damals noch 21 ppm (jetzt 28 ppm), Sauerstoff war 7.9 % (jetzt 6 %), Abgasverlust war 6.8 % (jetzt 8 %).
    Also: Abgastemperatur zu hoch? Woran liegt's? Übrigens: Die 1-Jahres-Wartung steht noch aus.
    @Roeser:
    Bei der Messung vor 1 Jahr war der CO2-Gehalt 11.9 %, also höher als der O2-Gehalt (7.9 %). Also vielleicht ist's genau andersherum richtig?
    • Name:
    • Reg2003-WA
  4. kannst ja mal denn Gas durchsatz testen Schornsteinfeger ...

    kannst ja mal denn Gas durchsatz testen
    Schornsteinfeger Taste drücken
    und am Gaszähler schauen wieviel Gas in einer Minute verbraucht werden
    in haben bei Erdgas LL müssten das um die 34 L/min sein
    bei vollast
    vielleicht hast du ja das gleiche Gas wie wir lol
    sonst must du deine Stadtwerke fragen wieviel Gas deine Therme verbrauchen darf :-)
    aber vielleicht sehn deine Werte ja auch so komisch aus
    weil die Wärmeträgertemperatur 70 ° und die Verbrennungslufttemperatur 40 °
    ... vielleicht sehen die ja bei 60 / 20 normal aus :-)
    frag besser mal ein Fachmann :-)

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN