Wie wurde damals Trinkwasserwärmebedarf bei älteren Gebäuden berechnet? 12.04.08
Nach der EnEV soll heute für die Ermittlung des Trinkwasserwärmebedarfs in Wohngebäuden ein Wert von Qtw = 12,5 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr angesetzt werden.
Wie war das früher?
Welche Werte für die Ermittlung des Trinkwasserwärmebedarfs hat man in den 70er Jahren für Wohngebäude (hier: 10 Wohnungen, 800 qm Wohnfläche) angesetzt?
Mit welchen Werten hat der Installateur für die Auslegung der Warmwassererzeugung damals gerechnet?
Name: Uwe  

  1. Der Trinkwasserwärmebedarf ... 12.04.08
    ... wurde bei der Erstellung des Wärmeschutznachweises vor 2002 überhaupt nicht berücksichtigt.
    Dieser pauschale theoretische Wert hat für den tatsächlichen Bedarf auch überhaupt keine Bedeutung.
    .
    Was ist denn der Hintergrund der Frage?
    .
    Freundliche Grüße
    Name: Volker Kugel   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.architekt-kugel.de

  2. Da mixen Sie etwas... 13.04.08
    Nach der EnEV soll heute für die Ermittlung des Trinkwasserwärmebedarfs in Wohngebäuden ein Wert von Qtw = 12,5 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr angesetzt werden.
    Wie war das früher?
    Welche Werte für die Ermittlung des Trinkwasserwärmebedarfs hat man in den 70er Jahren für Wohngebäude (hier: 10 Wohnungen, 800 qm Wohnfläche) angesetzt?
    Mit welchen Werten hat der Installateur für die Auslegung der Warmwassererzeugung damals gerechnet?
    Name: Uwe
    1. lautet die EnEV-Forderung richtig: q,tw = 12,5 kWh/m2*a, also PRO m2 und Jahr und hat, wie Herr Kugel schon richtig bemerkt, überhaupt nichts mit der Dimensionierung der TW-Anlage zu tun sondern ist ein reiner Bezugswert als Teil der Ermittlung des Jahres Primärenergiebedarfs q,p = e,p * (q,h + q,tw).
    .
    2. ist für die Dimensionierung einer TW-Anlage die DIN 1988 (TRWI - Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) maßgebend.
    mfg. H.B.
    Name: Horst Berger   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.afa-berger.de
 