Die Diskussion dreht sich um eine undichte 1800l Kunststoff Zisterne. Mögliche Ursachen sind Materialfehler, Einbaufehler oder äußere Einflüsse. Die Reparatur durch Schweißen wird diskutiert, wobei die Qualität der Schweißnaht entscheidend ist. Ein Austausch der Zisterne wird ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Kunststoff Zisterne 1800l undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch-Optionen?
Diese Zisterne ist nun im oberen Bereich aller 4 Füße undicht, Bild in der Anlage.
Nach Rücksprache mit dem Hersteller - der auf die Speicher 10 Jahre Garantie gibt - gab er mir folgende zusammengefasste Stellungnahme:
".. der Tank zeigt an den oberen Kanten der Füße deutlich sichtbare Verformungen die aufgeplatzt sind. Dieses Schadensbild lässt darauf schließen, dass der Tank im unteren Bereich extremen Kräften ausgesetzt ist. Vermutlich steht der Tank in Wasser oder in einer bindigen Bodenformation. "
Der Hersteller hat mir angeboten, ein Kunststoffschweißgerät sowie ausreichend PE-Draht zuzuschicken, um mit der zähen PE-Masse die Risse zu verschließen, sodass die weitere Funktionsfähigkeit des Tanks gewährleistet ist.
Meine Frage: Wer hat Erfahrung mit dem Abdichten über ein Kunststoffschweißgerät, ist es dauerhaft bzw. empfehlenswert oder sollte man über den Hersteller versuchen den Tausch der Zisterne zu erreichen (was natürlich eine unbequeme Arbeit ist die man selber machen muss ;-(
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Kunststoffschweißgerät – strukturelle Überlastung der Füße macht jede Laienreparatur gefährlich und rechtlich haftungsrelevant.
🔴 KRITISCH: Sofortige Entlastung der Zisterne: Wasserstand reduzieren, um Druck auf die beschädigten Füße zu minimieren und erneutes Versagen zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse vor jeglicher Reparatur: Prüfung von Einbettung, Drainage, Grundwasserstand und Bodenverdichtung gemäß DINAbk. 1999-100 und ATV-DVWK-A 138 ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Hersteller-Garantie (10 Jahre) prüfen – bei nachweislich fehlerhafter Einbau- oder Bodenbedingungen besteht möglicherweise Anspruch auf kostenfreien Austausch inkl. fachgerechter Neuanlage.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich sehe, dass Ihre 1800l Kunststoff Zisterne im Bereich der Füße undicht ist. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Kunststofftanks. 🔴 Eine mögliche Ursache sind Verformungen durch äußere Kräfte oder die Bodenformation, wie vom Hersteller angedeutet.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Prüfung: Untersuchen Sie die Risse genau. Sind sie klein und oberflächlich oder gehen sie durch das Material?
- Reparaturversuch: Bei kleineren Rissen kann ein Kunststoffschweißgerät mit passendem Schweißdraht eine Option sein. Dies erfordert jedoch Erfahrung im Kunststoffschweißen. 🔴 Unsachgemäßes Schweißen kann die Situation verschlimmern.
- Austausch: Wenn die Risse größer sind oder die Struktur des Tanks beeinträchtigt ist, ist ein Austausch der Zisterne die sicherste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Reparaturen durchführen, holen Sie das Angebot eines Fachbetriebs für Kunststoffreparaturen ein. Dieser kann den Schaden professionell beurteilen und eine geeignete Lösung vorschlagen.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Kunststoff-Zisterne (PE-Speicher, 1800 Liter) aus dem Jahr 2004, die nach 20 Jahren Nutzung an den Füßen Risse aufweist. Der Hersteller vermutet als Ursache extreme Kräfte durch Staunässe oder bindigen Boden, was auf eine unzureichende oder fehlerhafte Einbettung hindeutet. Das Angebot des Herstellers, ein Schweißgerät und PE-Draht zur Selbstreparatur zu schicken, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung an den Füßen ist ein Symptom für eine strukturelle Überlastung des Tanks. Eine reine Schweißreparatur ohne Behebung der Ursache (z.B. mangelnde Bettung, Wasserdruck) wird höchstwahrscheinlich nicht dauerhaft sein. Es besteht die Gefahr, dass der Tank erneut und möglicherweise katastrophal versagt, was zu einem Totalverlust des Wassers und einer Kontamination des umliegenden Bodens führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schweißreparatur die "weitere Funktionsfähigkeit gewährleistet", ist irreführend. Eine Reparatur durch einen Laien mit einem Schweißgerät ist technisch anspruchsvoll und birgt ein hohes Risiko für unsachgemäße Ausführung. Zudem wird die statische Integrität des Tanks nicht wiederhergestellt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenanalyse. Vor einer Reparatur muss der Untergrund überprüft werden: Ist das Bettungsmaterial ausreichend verdichtet und drainiert? Steht die Zisterne im Grundwasser? Ohne diese Klärung ist jede Maßnahme am Tank selbst nur ein kurzfristiger Flickversuch. Ein Austausch der Zisterne ist die sicherere, wenn auch aufwändigere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Angebot des Herstellers zur Lieferung des Schweißgerätes nicht an. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb für Erd- und Tiefbau oder einen zertifizierten Kunststoffschweißer mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Einbettungssituation prüfen und entscheiden Sie dann gemeinsam, ob eine professionelle Reparatur (Schweißen durch Fachmann) oder ein Austausch der Zisterne die wirtschaftlich und technisch sinnvollere Lösung ist. Ein Austausch ist in der Regel die nachhaltigere Option.
KI-Analyse (Qwen)
Die beschriebene undichte Kunststoffzisterne aus PE mit sichtbaren Verformungen und Aufplatzungen an den oberen Kanten der Füße weist ein schwerwiegendes strukturelles Versagen auf, das nicht als oberflächlicher Schaden einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Die Verformungen deuten auf unzulässige statische Belastung hin – möglicherweise durch Grundwasserstau, unzureichende Fundamentierung oder Setzungen im bindigen Boden. Ein solcher Schaden beeinträchtigt die Tragfähigkeit und Integrität des gesamten Behälters; eine Reparatur mittels Kunststoffschweißung kann die ursprüngliche Festigkeit nicht wiederherstellen und birgt Risiken von erneutem Versagen, Leckagen oder gar plötzlichem Bruch unter Druck oder Temperaturwechsel.
⚠️ Korrektur: Die Herstellerempfehlung zur Eigenreparatur mit Schweißgerät und PE-Draht ist technisch unzulässig als dauerhafte Lösung – Kunststoffschweißungen an hochbelasteten Strukturkanten von monolithischen Zisternen erfüllen keine bauphysikalischen oder sicherheitstechnischen Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Dichtheit.
➕ Ergänzung: PE-Zisternen unterliegen strengen Einbauvorschriften (DIN 1999-100, ATV-DVWK-A 138), insbesondere hinsichtlich Bodenbeschaffenheit, Verdichtung, Wasserabführung und Auflagerung. Ein Einbau in bindigem Boden ohne ausreichende Drainage und Fundamentplatte führt regelmäßig zu derartigen Schäden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Schweißreparatur die "weitere Funktionsfähigkeit gewährleistet" ist fachlich falsch – sie verschleiert das zugrundeliegende statische Problem und birgt Haftungsrisiken bei Umweltschäden durch austretendes Regenwasser oder Kontamination.
✅ Zustimmung: Der Hersteller erkennt korrekt die Ursache in der Bodenbelastung und Verformung – dies bestätigt die Notwendigkeit einer systemischen Lösung, nicht einer symptomatischen Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzungssysteme oder einen geprüften Tragwerksplaner, um die statische Einbausituation zu begutachten; fordern Sie vom Hersteller aufgrund der Garantie (10 Jahre) den kostenfreien Austausch der Zisterne unter Einhaltung der fachgerechten Einbauvorschriften – dies umfasst auch die Prüfung und ggf. Sanierung der Fundamentierung und Drainage.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rissbildung an den Füßen als strukturelles Versagen – nicht als oberflächlichen Schaden.
- Alle lehnen eine Eigenreparatur durch Laien ab und warnen vor hohem Risiko von Versagen, Umweltkontamination und Haftung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse (Boden, Drainage, Einbettung) vor jeder Maßnahme.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI sieht bei „kleineren Rissen“ einen *theoretischen* Reparaturweg mittels Schweißen – allerdings mit klarem Hinweis auf Erfordernis von Fachkenntnis. DeepSeek und Qwen lehnen Schweißreparaturen an den Füßen grundsätzlich als unzulässig ab.
- Qwen betont explizit die Relevanz der Garantie und fordert den kostenfreien Austausch ein; GoogleAI erwähnt Garantie nicht, DeepSeek thematisiert sie nicht konkret.
➕ Ergänzung:
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1999-100, ATV-DVWK-A 138) und fordert fachliche Begutachtung durch Sachverständigen/Tragwerksplaner – DeepSeek spricht von „Fachbetrieb für Erd- und Tiefbau“, GoogleAI nur allgemein von „Fachbetrieb für Kunststoffreparaturen“.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer *vor Ort*-Begutachtung zur Einbettungssituation – GoogleAI verweist nur auf Prüfung durch externen Fachbetrieb, ohne Ortseinsatz zu fordern.
❌ Widerspruch:
- GoogleAI stellt Schweißreparatur als *mögliche Option* dar (bei Erfahrung) – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen spricht von „technisch unzulässig“, DeepSeek von „höchstwahrscheinlich nicht dauerhaft“ und „keine Wiederherstellung der statischen Integrität“. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI formuliert Herstellerempfehlung nicht kritisch – Qwen nennt sie „fachlich falsch“ und „haftungsrelevant“, DeepSeek „kritisch zu bewerten“. Der schärfere, sicherheitsorientierte Tenor von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Aufgrund des strukturellen Versagens an einer hochbelasteten Stelle (Füße) und der bestehenden Risiken für Umwelt und Statik ist ein Austausch die einzige sicherheitskonforme Lösung – jede Reparatur ist lediglich ein kurzfristiger Kompromiss mit erheblichem Risiko.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schadens ✅ Konsens Strukturelle Überlastung durch Bodenverhältnisse (Staunässe, bindiger Boden), mangelhafte Einbettung oder Fundamentierung – kein Materialverschleiß allein. Eigenreparatur mit Schweißgerät ❌ Widerspruch GoogleAI hält sie bei Erfahrung für denkbar; DeepSeek & Qwen lehnen sie als unzulässig und gefährlich ab. Sicherheitskonformer KI-Konsens: ❌ unzulässig. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Dringende Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Tiefbau, Kunststoffschweißung oder Sachverständiger) ist unverzichtbar. Normative Einhaltung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek & Qwen unterstreichen Relevanz von DIN 1999-100 und ATV-DVWK-A 138 – KI-Konsens: ⚠️ zwingend zu prüfen und einzuhalten. Dauerhafte Lösung ✅ Konsens Austausch der Zisterne ist einzige langfristig sichere und wirtschaftlich tragfähige Lösung – Reparatur ist nur Notbehelf mit begrenzter Lebensdauer. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur versuchen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzungssysteme beauftragen, um Ursachen zu analysieren und die Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller zu prüfen; bei Bestätigung einer fehlerhaften Einbausituation Anspruch auf kostenfreien Austausch inkl. fachgerechter Neuanlage geltend machen.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vollständiges Versagen der Zisterne durch erneuten Rissbruch unter Wasserdruck Unkontrollierter Wasseraustritt, Bodenerosion, Gefahr für Nachbargrundstücke, mögliche Grundwasserkontamination 🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Umweltschäden durch austretendes Regenwasser Gerichtliche Verantwortung, Kosten für Sanierung, mögliche Versicherungsausschluss bei unsachgemäßer Reparatur 🔴 Risiko Verlust der Garantieansprüche durch Eigenreparaturversuch Kein kostenfreier Austausch mehr möglich – volle Kosten für Neuanlage und Einbau selbst tragen 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von DIN 1999-100 bei Neuanlage ohne Begutachtung Unzulässige Bauausführung, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht, evtl. Rückbau 🔴 Risiko Unzureichende Drainage und Grundwasserstau bei Neuanlage ohne Bodenanalyse Wiederholter Schaden an neuer Zisterne, unnötige Folgekosten, langfristige Betriebsunterbrechung ✅ Chance Garantieanspruch auf kostenfreien Austausch durch Hersteller (10 Jahre) Kostensenkung um bis zu 100 % für Tank und fachgerechte Neuanlage bei nachweislich fehlerhafter Einbausituation ✅ Chance Fachliche Neugestaltung mit moderner Drainage und Fundamentplatte Langlebige, zukunftssichere Regenwassernutzung mit deutlich erhöhter Betriebssicherheit und Wartungsarmut ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Bauaufsicht und zukünftige Eigentümer – Mehrwert beim Verkauf ✅ Chance Anschluss an aktuelle Förderprogramme (z. B. KfW 261) Förderung bis zu 20 % der Investitionskosten für regenwassernutzungsfähige Systeme mit fachgerechter Ausführung ✅ Chance Optimierung der Regenwassernutzung durch Anpassung an aktuelle Verbrauchsmuster Geringerer Frischwasserverbrauch, höhere Selbstversorgungsquote, langfristige Kosteneinsparung bei Wasser- und Abwassergebühren Orientierungshilfen
- Sofortige Entlastung der Zisterne: Reduzieren Sie den Wasserstand auf unter 30 % Füllmenge, um Druck auf die beschädigten Füße zu minimieren – bis zur fachlichen Begutachtung darf kein Neufüllen erfolgen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzungssysteme (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Regenwassernutzung e. V. oder den VDIAbk.) zur Vor-Ort-Begutachtung – nicht nur des Tanks, sondern auch von Einbettung, Drainage und Bodenbeschaffenheit.
- Garantie prüfen: Fordern Sie beim Hersteller schriftlich die vollständigen Garantiebedingungen (insb. Ausschlussgründe) an und legen Sie die Schadensdokumentation (Fotos, Bodenbericht, Gutachtenentwurf) vor – beantragen Sie kostenfreien Austausch inkl. fachgerechter Neuanlage.
- Normkonformität sichern: Stellen Sie sicher, dass die Neuanlage nach DIN 1999-100 und ATV-DVWK-A 138 erfolgt – lassen Sie die Einbauplanung vom Sachverständigen absegnen und dokumentieren.
- Fördermittel einholen: Prüfen Sie bei der KfW (Programm 261) oder beim zuständigen Landesumweltamt, ob Ihre Neuanlage förderfähig ist – reichen Sie das Sachverständigengutachten und die Angebote zur Förderantragstellung ein.
- Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Garantiebestätigung, Gutachten, Einbaupläne, Förderbescheide, Foto-Dokumentation) in einem einzigen Ordner – für Behörden, Versicherung und künftige Eigentümer.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- PE-Speicher
- Ein Speicherbehälter aus Polyethylen (PE), einem thermoplastischen Kunststoff. PE-Speicher werden häufig für die Lagerung von Wasser, Chemikalien oder anderen Flüssigkeiten verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunststofftank, Zisterne, Polyethylen - Kunststoffschweißen
- Ein Verfahren zum Verbinden von Kunststoffteilen durch Erhitzen und Verschmelzen der Materialien. Es gibt verschiedene Schweißverfahren für Kunststoffe, wie z.B. Warmgasschweißen oder Extrusionsschweißen.
Verwandte Begriffe: Thermisches Fügen, Schweißdraht, Kunststoffreparatur - Zisterne
- Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Zisternen werden häufig zur Gartenbewässerung, Brauchwassernutzung oder als Löschwasserreserve eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Tank, Wasserspeicher - Materialermüdung
- Die allmähliche Verschlechterung der Materialeigenschaften unter wiederholter Belastung. Bei Kunststoffen kann Materialermüdung zu Rissen, Verformungen oder Brüchen führen.
Verwandte Begriffe: Alterung, Verschleiß, Lebensdauer - Monolithisch
- Einteilig, aus einem Guss gefertigt. Eine monolithische Zisterne besteht aus einem einzigen Stück Kunststoff, ohne Schweißnähte oder Verbindungsstellen.
Verwandte Begriffe: Nahtlos, einteilig, integral - UV-Strahlung
- Elektromagnetische Strahlung im ultravioletten Bereich des Spektrums. UV-Strahlung kann Kunststoffe schädigen und zu Materialermüdung führen.
Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Alterung, Witterungsbeständigkeit - Thermoplast
- Ein Kunststoff, der sich bei Erwärmung verformen lässt und nach dem Abkühlen seine Form behält. Polyethylen (PE) ist ein Thermoplast.
Verwandte Begriffe: Duroplast, Elastomer, Kunststoff
Häufige Fragen (FAQ)
- Was sind die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten bei Kunststoffzisternen?
Häufige Ursachen sind Materialermüdung durch UV-Strahlung, Frostschäden, äußere Krafteinwirkung durch Erdreich oder Wurzeln, sowie Fehler bei der Installation. Auch minderwertige Kunststoffe können schneller spröde werden und Risse bilden. - Kann ich eine Kunststoffzisterne selbst schweißen?
Das Schweißen von Kunststoffen erfordert spezielle Kenntnisse und Ausrüstung. Falsches Schweißen kann die Struktur des Materials schwächen und zu erneuten Undichtigkeiten führen. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zum Schweißen einer Kunststoffzisterne?
Neben dem Schweißen gibt es spezielle Dichtmittel und Reparatursets für Kunststoffe. Diese sind jedoch meist nur für kleinere Risse geeignet. Bei größeren Schäden oder strukturellen Problemen ist ein Austausch der Zisterne die sicherste Option. - Wie finde ich einen Fachbetrieb für die Reparatur von Kunststoffzisternen?
Suchen Sie nach Betrieben, die sich auf Kunststoffverarbeitung oder Tankreparaturen spezialisiert haben. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen, bevor Sie den Auftrag vergeben. - Was kostet der Austausch einer Kunststoffzisterne?
Die Kosten für den Austausch einer Zisterne hängen von der Größe, dem Material und den Installationsbedingungen ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie kann ich meine Kunststoffzisterne vor Schäden schützen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und vermeiden Sie Belastungen durch schwere Gegenstände oder Erdreich. Schützen Sie die Zisterne vor direkter Sonneneinstrahlung, um die Materialermüdung zu verlangsamen. - Welche Lebensdauer haben Kunststoffzisternen?
Die Lebensdauer von Kunststoffzisternen hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige PE-Zisternen können bei guter Pflege 20 Jahre oder länger halten. - Was muss ich bei der Entsorgung einer alten Kunststoffzisterne beachten?
Kunststoffzisternen müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
Verwandte Themen
- Zisternenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Vermeidung von Ablagerungen und Verunreinigungen. - Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Garten und im Haushalt. - Kunststoffreparatur
Methoden und Materialien zur Reparatur von Kunststoffen. - Zisterneninstallation
Hinweise zur fachgerechten Installation von Zisternen. - Dichtigkeitsprüfung
Verfahren zur Überprüfung der Dichtigkeit von Tanks und Behältern.
-
Kunststoff Zisterne schweißen: Temperatur & Draht-Technik
Schweißkenntnisse vorhanden?
... ist etwa so wie autogen Schweißen.
Stelle auf die richtige Temperatur bringen und dann den Draht zuführen ... wenn es richtig gemacht wird ist es dauerhaft ...
Gruß -
Kunststoff Zisterne: Hersteller-Aussage fragwürdig!
ach du ...
1. der herstellerkommentar ist in mehrfacher Hinsicht unsinnig bis hinterhältig
2. Plaste schweißen ist völlig! anders als Metall schweißen.
den Laien und auch den Profi möchte ich sehen, der (hier geht bestenfalls extruder -
so ähnlich wie heißplastik aus der tortenspritze) nicht mehr verhunzt als er
gutmachen möchte, weil- die schweißnaht e. erhebliche Schwächung (um 60 %) darstellt
- das verwendete pe u.U. gar nicht sooo toll schweißgeeignet ist
wenn's drum ginge, im unbelasteten Bereich nen stutzen hinzubraten - naja,
könnte funktionieren. aber nicht da, wo's sowieso schon knistert.
der Hersteller ist danach fein raus:
alle schuld beim schweißer.
dessen Stellungnahme? ach du ...
das ist wohl der standardtext? -
PE-Zisterne: Schweißen nur bei dauerhafter Dichtigkeit!
Schweißkenntnisse vorhanden ...
Nein, besitze keine Kenntnisse! Sind nun zwei Meinungen die gegensätzlicher nicht sein können. Würde den Aufwand des Verschweißens nur akzeptieren, wenn eine "dauerhafte" Dichtigkeit gewährleistet wird. Die Risse scheinen für mich als Laie eher eine Ursache von mangelhaftem Material zu sein, da diese an allen 4 Stellen aufgetreten sind. @markus l. Sollacher: Kommentar unsinnig + hinterhältig!? Also Empfehlung der Reklamation und Gewährleistung, hier werde ich wohl den Mangel nachweisen müssen und Grabungen selber durchführen, oder? Danke erstmal für die Antworten ... -
Kunststoff Zisterne: Einbaufehler als Ursache erkannt!
An dem Bild ...
ist eindeutig erkennbar, dass hier Einbaufehler gemacht wurden, die den Tank eingedrückt und zu Folgeschäden geführt haben. Verantwortlich ist hier allein der Einbauer und nicht der Tankhersteller.
Nach 4 Jahren ist hier nichts mehr mit Gewährleistung. Die 10 jährige Garantie eines Herstellers ist freiwillig und unterliegt Bedingungen, die hier durch Einbaufehler nicht erfüllt sind (man kann auch nicht ein Auto gegen eine Wand fahren und dann Beulen reklamieren).
Herr Sollacher macht sich mit einem fachlich und juristisch falschen Beitrag nur wichtig und möchte nur gern das Klischee des unverschämten und raffgierigen Herstellers bedienen. Solche Meinungen sind keinen Cent Wert.
Selbstverständlich können die Risse hier geschweißt werden, wenn man Ahnung hat wie es geht. Dies ist aber für einen Laien sicherlich etwas schwierig. Darüber hinaus ist es mit dem Verschweißen der Leckstellen allein nicht getan, hier muss auch die Ursache - der Erddruck - beseitigt werden.
Eine ordentlich ausgeführt PE-Schweißnaht ist stabiler als das Material selbst.
Am Besten bei einen Kunststoffbetrieb vor Ort fragen (Gelbe Seiten = Kunststoffverarbeitung).
PS: Um falsche Gedanken auszuschließen, der Tank ist nicht von REWALUX geliefert worden, sondern ist der Tank eines Mitbewerbers. -
Zisternen Reparatur: Ursachenforschung vor Maßnahmen!
Im Bauen ist es wie in der Medizin:
Solange man die Ursachen nicht beseitigt, lohnt es sich nicht, teure Maßnahmen zu ergreifen, um an den Symptomen zu kurieren. Außerdem: Beim Selber machen ist anschließend die Gewährleistung des Herstellers weg! Warum nicht nachfragen/nachsehen bei einem anderen Kunststofftank-Hersteller. Wettbewerber bieten oft interessante und brauchbare Infos zu den Produkten ihrer Konkurrenten. Siehe z.B. auf Seite 34: -
PE-Schweißnaht Stabilität: DVS 2205 Regelwerk beachten!
ganz einfach ..
... ins dvs-Regelwerk gucken (2205) - dann sieht man, ob die Aussage von hrn. steinle
"Eine ordentlich ausgeführt PE-Schweißnaht ist stabiler als das Material selbst"
so stimmen kann.
die weiteren Ausführungen mag ich ohne Glaskugel nicht bewerten. -
PE-Zisterne Risse schweißen: Versuch ist es wert!
ein Versuch ist es Wert, die Risse zuzuschweißen ... ganz einfach wird es nicht.
ein Versuch ist es Wert, die Risse zuzuschweißen ... ganz einfach wird es nicht.
So wies aussieht braucht man sich um Gewährleistung keine Sorge zu machen. Meiner Vermutung nach wurde der Tank falsch eingebaut ... Füße auf festem Boden ... Füllmaterial zu locker und nach dem Befüllen und durch die Auflast drückt es halt die Füße in den Tank. Solange bis das Material nachgiebt.
Und hier kommt dann das nächste Problem: Das gezogene Wandungsmaterial ist dünner und damit nur noch schwer schweißbar.
Wahrscheinlich wär es sinnvoller einen Flicken anzupassen und darüber zu schweißen.
Die Nähte sind vermutlich stabiler. Aber auch beim E-Schweißen sind die Nähte nicht das Problem, sondern die Stellen daneben ...
Gruß -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststoff Zisterne undicht: Reparatur oder Austausch?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte 1800l Kunststoff Zisterne. Mögliche Ursachen sind Materialfehler, Einbaufehler oder äußere Einflüsse. Die Reparatur durch Schweißen wird diskutiert, wobei die Qualität der Schweißnaht entscheidend ist. Ein Austausch der Zisterne wird ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kunststoff Zisterne: Hersteller-Aussage fragwürdig! ist die Aussage des Herstellers kritisch zu hinterfragen. Ein unsachgemäßes Schweißen kann die Stabilität der Zisterne beeinträchtigen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag PE-Zisterne Risse schweißen: Versuch ist es wert! schlägt vor, das Schweißen der Risse zu versuchen, weist aber auf die Schwierigkeit hin. Es wird vermutet, dass ein falscher Einbau die Ursache sein könnte.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor einer Reparatur oder einem Austausch sollte die Ursache der Undichtigkeit geklärt werden, wie in Zisternen Reparatur: Ursachenforschung vor Maßnahmen! betont wird. Ein Einbaufehler kann die Gewährleistung des Herstellers beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einbaubedingungen der Zisterne und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Kunststofftechnik. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller, wie im Beitrag Zisternen Reparatur: Ursachenforschung vor Maßnahmen! vorgeschlagen, um die beste Lösung für die Gartenbewässerung zu finden.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Kunststoff, Reparatur, Schweißen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
- … Lagerraum für Holzpellets. Er ist in der Regel aus Stahl oder Kunststoff gefertigt und bietet einen trockenen und geschützten Lagerort für die Pellets. …
- … Pelletheizung: Umweltfreundlichkeit & Zisternen-Kombination …
- … Öl. Das ist auch der Grund warum wir jetzt eine Regenwasserzisterne haben für Gartenbewässerung. Unser Architekt meint, in 10 Jahre hat man …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … sich jeweils auf etwa 20 000,- beziffern. dabei ist die Fußbodenheizung Kunststoff, und ein 1000 l Speicher, der Ofen einmal von Fröhling und …
- … DeepSeek weist auf fehlende Angaben zu Rohrmaterial (Kunststoff vs. Alu-Verbund), Regelungstechnik und hydraulischer Weiche hin – nicht bei GoogleAI oder …
- … Hier bleibt letztlich die Frage ist das zukunftssicher oder werden etwaige Reparaturen und Probleme mit der Luftwärmepumpe mit Raumluftrückgewinnung dazu führen das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … [br]Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem …
- … [br]dürfte). Nur wie bekomme ich die Pellets von dieser Zisterne ins Wohnzimmer zum Ofen - mind. 7 m weit und 4 …
- … [br]Die Lagerung in der PE-Zisterne irgendwo in der Landschaft ist m.E. auch Unfug. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
- … [br]ich arbeite in einer kleinen Firma, die Kunststoffteile produziert. Zum Glück bin ich auch Entscheidungsträger und möchte unsere …
- … [br]Der Kunststoff muss verflüssigt werden und die Spritzgusswerkzeuge gleichzeitig gekühlt, d.h. es entsteht 20-25 Grad warmes Wasser. Das wird momentan von 2 Kühlblöcken von zusammen 50 kW Kühlnennleistung auf 15 Grad gekühlt. …
- … - Im Sommer bräuchten wir eine andere Lösung, wenn wir zumindest auf einen Teil der Klimageräte ganz verzichten. Wie wäre es mit Zisternen, d.h. Erwärmung von gesammeltem Regenwasser? Oder reicht die Kühlleistung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Gezielte Sammlung des Terrassenwassers in Zisternen zur Gartenbewässerung. …
- … abzuleiten. Es ist in der Regel an die Kanalisation oder eine Zisterne angeschlossen.[br]Verwandte Begriffe: Fallrohr, Ablaufrohr, Dachrinne …
- … verursacht werden können. Sie können die Bausubstanz beeinträchtigen und zu hohen Reparaturkosten führen.[br]Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbefall, Rissbildung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufassade oder VWS (Vollwärmeschutz): Vor- und Nachteile für Altbau?
- … nun einen getroffen, der Alufassaden und das Fassadenprogramm von Vinylit vertreibt (Kunststofffassade mit Echtsteinbezug). …
- … die wir dieses Jahr nicht mehr stemmen können (Klappläden, Dachrinnensystem für Zisterne, Haustüre versetzten). Habe ich die Möglichkeit, einen provisorischen Schutz für den …
- … komme deshalb darauf, weil die Dämmplatten wegen einer möglichen Kältebrücke mit Kunststoffdübel verdübelt werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung mit Riemchen/Klinker: Feuchtigkeitsprobleme bei Styropor-Dämmung?
- … [br] KuntKlinker Vinylit Fassade Kunststoffplatten die wie Klinker aussehen. Diese werden mittels Unterkonstruktion an die …
- … drei verschiedene Systeme (WDVSAbk. mit Riemchen, System-Klinker auf Isolierplatten und hinterlüftete Kunststoffklinker) verglichen werden. Der Laie Markus äußert berechtigte Sorgen bezüglich Feuchtigkeitsproblemen …
- … der Kombination aus Styropor-Dämmung und nicht diffusionsoffener Bekleidung wie Riemchen oder Kunststoffplatten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
- … Integration eines Regenwassernutzungskonzepts (z. B. Zisterne) …
- … Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien (Edelstahl, hochwertiger Kunststoff) …
- … sich bei der Gemeinde über Fördermöglichkeiten für eine Regenwassernutzungsanlage (z. B. Zisterne) – das reduziert Gebühren und nutzt das Wasser sinnvoll. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
- … Betonfundament, KG-Rohr, Terrassenüberdachung, Fundament, Traglast, Regenwasserleitung, Zisterne, Frostsicherheit, DN125, Statik …
- … Rohr, DNAbk. 125 gefunden. Es handelt sich um die Regenwasserzuleitung zur Zisterne. …
- … Rohr woanderst verlegen geht nicht, da es sich schon in Richtung Zisterne auf dem letzten Meter Befindet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Kunststoff, Reparatur, Schweißen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Kunststoff, Reparatur, Schweißen" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Kunststoff Zisterne 1800l undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch-Optionen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Undichte Kunststoff Zisterne: Was tun?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Zisterne, Kunststoff, undicht, Reparatur, Schweißen, Austausch, Gartenbewässerung, PE-Speicher
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |