Terrasse mit Gefälle zum Haus hin
BAU-Forum: Architekt / Architektur

Terrasse mit Gefälle zum Haus hin

Guten Tag,

ist ein Terrassengefälle zum Haus hin zulässig, wenn ich entlang der Fassade eine Drainrinne anschließe, die an das Regenwasserrohr angeschlossen ist und das Wasser dann direkt abführt?

  • Name:
  • Oliver Wagner
  1. was bedeutet zulässig?

    Foto von Thorsten Bulka

    und wie bekommt die Regenrinne Gefälle und wird an die Abdichtungsebene angeschlossen?

    Als Privatperson wirst du hier machen dürfen was du möchtest. Als Firma ...

    • Name:
    • TB
  2. Bitte mehr Informationen

    Dachterrasse oder Gartenterrasse?

    Welchen Aufbau hat die Dachterrasse - welche Abdichtung und welchen Belagsaufbau?

    Wer einen wasserdurchlässigen, aufgeständerten Belag (Lattenrost oder Platten auf Stelzlager) baut, der braucht auf der Oberfläche gar kein Gefälle sondern nur in der wasserführenden Abdichtungsebene.

    Klar kannst du auch ein Gefälle zum Haus hin bauen, aber dann sollte der Ablauf regelmäßig gereinigt werden (Stichwort: revisionierbar) und es sollte sicher gestellt werden, dass ein Notüberlauf vorhanden ist, so dass auch im Falle einer Verstopfung des Ablaufes kein Wasser bis über die Terrassentürschwelle aufstauen kann.

  3. nicht so ganz...

    Foto von Stefan Ibold

    Moin,

    die Gefällediskussionen, die zum größten Teil unsinnig sind, fördern eine erhebliche Unsicherheit auf allen beteiligten Seiten.

    Um es mal ganz deutlich zu sagen: Die alte DINAbk. 18195, die bis vor einiger Zeit noch Gültigkeit hatte, kannte gar keine Gefälleangabe. Die DIN 18531 und die Fachregel für Abdichtungen führen zwar eine Gefälleangabe aus, schränken aber gleichzeitig ein, dass es begründete Ausnahmesituationen gibt, bei denen kein Gefälle erforderlich ist. Da aber eine aRdT nur in Gänze richtig oder falsch sein kann, gilt an dieser Stelle, dass eine Abdichtung mit oder ohne Gefälle wasserdicht sein muss. Der Schwachsinn, wonach ein Dach mit Gefälle sicherer wäre, wird durch die Erstellung von Retentionsdächern deutlich. Dort soll ja Wasser auf der Abdichtung verbleiben und ja, es gelten dort dieselben Regeln.

    Ein Gefälle zum Haus hin (Dachterrasse) kann den erheblichen Vorteil haben, dass bei barrierefreien Bauausführungen im Gebäudeinneren erheblich weniger Wärmedämmung unter den Estrich muss, was unter Berücksichtigung der Raumhöhen im Rohbauzustand insgesamt zu teilweise deutlichen Kostenersparnissen führt.

    Die/eine nach außen geführte Entwässerung hat einen weiteren Nachteil, nämlich den, dass diese im Winter zufrieren kann. Und Rinnenbegleitheizungen sind nun wirklich nicht die beste Lösung.

    Grüße Stefan Ibold


Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.