Fugenblech?
BAU-Forum: Keller
Fugenblech?
Hallo,
ist ein Fugenblech unter den Außenwänden bei einen Betonkeller in Fertigbauweise notwendig oder kann auf ein solches auch verzichtet werden (Stand der Technik?).
Bei mir wurden die Außenwände "nur" auf die Stahlbewehrung, welche aus der Bodenplatte ragten, gestellt und mit Beton ausgegossen.
Besten Dank für Antworten.
Gruß
Paul
ist ein Fugenblech unter den Außenwänden bei einen Betonkeller in Fertigbauweise notwendig oder kann auf ein solches auch verzichtet werden (Stand der Technik?).
Bei mir wurden die Außenwände "nur" auf die Stahlbewehrung, welche aus der Bodenplatte ragten, gestellt und mit Beton ausgegossen.
Besten Dank für Antworten.
Gruß
Paul
-
Fugenbleche
sind nur dann notwendig, wenn sie Teil der konstruktiven Ausbildung der Fuge Wand-Boden zur Erzielung von Wasserdichtigkeit bei WU Konstruktionen ist. Wenn keine Bleche vorhanden sind, bedeutet dies, dass entweder keine Wasserdichtigkeit durch den Beton gefordert ist, oder (wenn doch) die Fuge durch andere Konstruktionen abgedichtet wird. Dies gilt natürlich für den Fall, dass sie planmäßig nicht eingebaut wurden.
Schöne Grüße aus Bochum