  • 10909: Benzing WRGZ-Eco-Digi im Passivhaus-Neubau / zu hohe Zulufttemperatur

Lüftung

Benzing WRGZ-Eco-Digi im Passivhaus-Neubau / zu hohe Zulufttemperatur

Hallo,
habe seit vier Wochen eine Benzing WRGZ-Eco-Digi im Passivhaus-Neubau (zertifiziert) in Betrieb.
Habe seit Inbetriebnahme das Problem, dass die Zulufttemp. um 22 °C liegt und nicht runterzubekommen ist. Aussenluft wird über Erdreichwärmetauscher mit ca. 16,5 °C angesaugt (Temp.-messung im Benzinggerät!), daher sollte doch eine Zuluft manuell als auch über den internen Bypass ("externer Kontakt") von 18 ° - 21 ° möglich sein, oder!?
Die Ablufttemperatur beträgt ca. 27 °C, die Fortluft hingegen ca. 22 °C.
Einen externen Bypass mit Aussenluft-Ansaugung durch die Hauswand verwenden wir nicht.
Hinweis: Das Benzing-Gerät ist im Technikraum installiert. Dort haben wir durch Wärmepumpe und WW-Speicher um 26-29 °C Raumtemperatur. Könnte es daran liegen?
Mein Installateur kann sich das auch nicht erklären.
Danke für hilfreiche Tipps!

Name:

  • Jürgen
  1. Wenn

    TZU > TAL und TFO < TAL, dann passiert, was beim Heizbetrieb eigentlich gewünscht wird => WRG. Im Sommerbetrieb dagegen ein eher verzichtbarer Wärmeeintrag. Definitiv eine Fehlfunktion.
    Sind die Kanäle (Gerät) im Technikraum nicht entsprechend gedämmt, erfolgt auch hier ein Wärmeübergang zu ungunsten von TZU.


Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen