Wasser zwischen HT Sanitärentlüftung und Isolierung
BAU-Forum: Dach
Wasser zwischen HT Sanitärentlüftung und Isolierung
Ich mach jetzt eigentlich schon seit 10 Jahren mit meinem feuchten Dach herum.
Noch während der Garantie bin ich zum Anwalt und vom Gericht wurde ein Sachverständiger bestellt.
Mein Gefühl sagt mir das wir langsam zum Ende kommen, aber ich habe eine Frage die ich hier einmal geklärt haben möchte.
Vom Sachverständigen wurden zwei Punkte gefunden.
- Die Dampfsperrfolie wurde nicht richtig an die Fußpfette angebunden. Gesehen beim Blower-Door-Test.
- Wasser läuft zwischen der HT Sanitärentlüftung und dem roten Isolierschlauch in die Dachisolierung/Klemmfilze.
Zum Punkt 2 habe ich nun ein paar Bild hochgeladen und habe Fragen dazu.
- a) Wie muss die Sanitärentlüftung in der Dachschräge verlegt werden? Näher an der äußeren (kalten ) Seite vom Dach, oder näher im Innenraum in der Wärme?
- b) Gibt es Probleme das die Sanitärentlüftung vor dem Durchgang ins Freie noch einen Boden um den Dachbalken macht?
- c) Muss der rote Isolierungsschlauch mit verlegt werden? Wenn Ja, dann durchgänig?
Ist zwar Ostern, aber vielleicht kann mir jemand helfen?
-
Lüfter
Als erstes würde ich mich fragen warum hier ein rechteckiges Lüftungsrohr, ohne Dichtung, im Kaltbereich verlegt wurde, dann warum das Rohr von "kalt" nach "warm" und wieder nach "kalt" verzogen wurde. Als drittes, ob die Lüftungsleistung bei waagerechten Rohrverlauf noch gegeben ist. Und als letztes nach einer geeigneten Rohrdämmung. Das Wasser kann nur zwischen Rohrdämmung und Rohr rauslaufen. -
Ich denke mal
der Verzug von kalt-warm-kalt deshalb, weil zwischen Brandwand und angrenzendem Sparren der Einbau eines Dunstrohres evtl. nicht ging. Sonst macht es ja keinen Sinn. Lüftung: da hier warme Luft ankommt die nach oben möchte, wird diese etwas durch den weg "nach unten" behindert.Aber, wie erkennt wiki fehlende Dichtungen? Sehe ich da etwas nicht?