Anlagenaufwandszahl: Getrennte Gebäude Wohnung/Nichtwohnung - 1 Heizungsanlage?!
BAU-Forum: Energieeinsparverordnung EnEV
Anlagenaufwandszahl: Getrennte Gebäude Wohnung/Nichtwohnung - 1 Heizungsanlage?!
bin Architektin und habe eine Frage zum EnEVAbk. 2004 Nachweis:
Habe zwei getrennte Gebäude:
1x Wohnhaus und 1x Nicht-Wohnhaus
die gemeinsam durch 1 Heizungsanlage im Nicht-Wohnhaus
versorgt werden ...
Würde zwei getrennte EnEV Nachweise - 1x Wohnhaus mit
Trinkwarmwasser und 1x Nicht-Wohnhaus ohne Trinkwarmwasser -
erstellen, mein Problem liegt jedoch bei der Ermittlung
der jeweiligen Anlagenaufwandszahl.
Ansatz:
Heizung muss beide Gebäude versorgen, Berechnung erfolgt
also mit Bezug auf:
Gesamtfläche AN_ges = AN_Wohnhaus + AN_Nicht-Wohnhaus.
Tinkwarmwasser TWW wird im Nicht-Wohnhaus erzeugt.
Bezug TWW nur auf Fläche AN_Wohnhaus.
Nicht-Wohnhaus eP:
- Heizung mit AN_ges; System im Haus
- kein TWW
Wohnhaus eP:
- Heizung mit AN_ges; System nicht im Haus
- TWW mit AN_Wohnhaus; System nicht im Haus
Lösung:
Liege ich da richtig oder ist das am Ziel vorbeigeschossen?
Besten Dank für Eure Hilfe!
LG Diana, Bayern
-
Einfacher ist es
wenn Du 2 getrennte Nachweise mit den jeweiligen Einzelflächen erstellst.- Nichtwohnhaus mit der Heizung
- Wohnhaus mit Nahwärmeversorgung
Das wäre mein erster Schritt.
Falls sich das mit Sowieso-Maßnahmen nachweisen lässt, wäre damit dann auch genug getan. -
Anlagenaufwandszahl: noch nicht klar ...?
@ JDB
Danke für die schnelle Reaktion, aber irgendwie
verstehe ich es noch nicht so ganz ...1) zu Nachweis mit Einzelfläche für Nichtwohnhaus mit Heizung:
mache ich hier keinen Fehler, wenn ich nicht auf
Gesamtfläche AN_ges = AN_Wohnhaus + AN_Nicht-Wohnhaus
(und Gesamtheizwärmebedarf) beziehe?2) zu Wohnhaus mit Nahwärmeversorgung:
In DINAbk. 4701-10 kann ich finden, dass bei einem "An- oder
Erweiterungsbau" eine Versorgung per Nahwärmesystem
darstellbar ist. Im vorliegenden Fall handelt es sich
jedoch um einen örtlich getrennten Neubau?
und:
Nach DIN 4701-10 wird bei der "Nahwärme" von einem fossilen
Brennstoff fP=1,3 ausgegangen. Im vorliegenden System kommt
jedoch eine Erd-Wärmepumpe zum Einsatz - ist hier das
"Nahwärme-Modell" überhaupt einsetzbar?
Danke und LG,
Diana -
Das ist ein Problem ...
Das ist ein Problem das in noch keiner Norm so richtig geregelt ist.
Mein Vorschlag: JDBs Rat folgen.
Freundliche Grüße