Druckverlust  -  die Heizung muss ein Leck haben  -  Hilfe!
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Druckverlust  -  die Heizung muss ein Leck haben  -  Hilfe!

Hallo,
wir haben eine Gasheizung mit teils Heizkörpern, teils Fußbodenheizung und wohnen seit 2 Jahren in unserem neugebauten Holzhaus. Wir haben festgestellt, dass man täglich Wasser nachfüllen kann, der Druck fällt innerhalb eines Tages auf Null. Vor kurzem wurde das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht, weil ein Defekt dort vermutet wurde. Es brachte keinerlei Erfolg, und der Heizungsbauer meinte, dann müsse irgendwo ein Leck sein.
PANIK!
Ein Holzhaus, Holzschnitzeldämmung, wir haben beim Bau auch schon leidvolle Erfahrungen mit Wasser in der Dämmung und folgenden Schimmelproblemen gehabt. Bei der Vorstellung, dass irgendwo im Haus die Heizung leckt und irgendwo eine Wand, Boden etc. immer mehr mit Wasser voll läuft, bricht uns echt der Schweiß aus Unser Heizungsbauer meint, das kann man erst rausfinden, wenn das Wasser irgendwo durchbricht. Aber das kann ja im Lauf von Monaten oder gar Jahren sein, und bis dahin ist dann ggf. ein Mega-Schaden entstanden!
Frage 1: Kann es vielleicht doch noch an was anderem liegen? *hoffe*
Frage 2: Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Leck zu finden, ohne auf einen Durchbruch (nasser Fleck) zu warten?
Vielen Dank!
Isa
  • Name:
  • Isa
  1. Antw.

    1. Wenn die Heizung nicht an die Kanalisation angeschlossen ist:-) => Nein
    2. Wärmebildkamera
  2. z.B. so:

    speziell so:

  3. Lassen Sie sich doch vom Heizungsbauer

    erstmals das Protokoll der Druckprobe geben. Wenn nicht, Fragen Sie Ihn doch mal, wozu es dann sowas gibt bzw. warum man das üblicherweise VORHER macht.
    Ansonsten lassen Sie die Druckprobe auch noch nachträglich machen. Dann sollte zumindest erkennbar sein ob das Wasser "in der Heizung" oder in den Rohren verloren geht. Bei uns war z.B. die Verschraubung an einem Heizkörpber nicht ganz dicht. Was der Heizungsbauer trotz Druckprobe NICHT bemerkt hat. Soviel zu diesem Thema.
    Probe ist das eine, Kontrolle das andere.
    Wie sind Ihre Leitungen? Verlötet oder verpresst?
  4. Das neue MA wurde aber schon

    richtig in Betrieb genommen?
    Also Vordruck richtig eingestellt.
    Größe passt auch?
    Das Sicherheitsventil tropft nicht etwa?
  5. Sicherheitsventil tropft!

    Hallo Klaus-Peter und Ralf und alle weiteren Interessierten,
    erstmal herzlichen Dank für die umgehenden hilfreichen Antworten  -  fühle mich schon etwas besser! :)
    • Druckprobe: Angeblich hat der Heizungsbauer "abgedrückt". Nach einem Protokoll werden wir demnächst fragen.

    Wäre dann eine weitere Druckprobe trotzdem angebracht?

    • Vordruck richtig eingestellt/richtige Größe: können wir als Laien nicht beurteilen ...
    • Sicherheitsventil: tropft!

    Oder glaube ich zumindest ... ist so ein Schlauch, der unten aus der Therme rauskommt, bzw. 2 Schläuche, einer davon tropft in den Siphon. Das ist ein Anhaltspunkt!?
    Was bedeutet das nun? Was muss man tun?
    Bin für weitere Hilfe SEHR dankbar!
    Herzlichen Dank,
    Isa

    • Name:
    • Isa
  6. Kondensat

    das was unten aus dem Schlauch in den Syphon tropft dürfte das Kondensat der Gasverbrennung sein, das hat nichts mit dem Wasser im Heizkreislauf zu tun.
  7. Wieviel Wasser müssen Sie denn

    jeden Tag nachfüllen?
    Haben Sie die Möglichkeit, ohne dass der hydr. Abgleich der Anlage verstellt wird einzelne Kreise mal kompl. abzusperren und zu sehen, ob der Druckverlust dann weg ist?
    Wo wohnt die Heizung (inkl. Haus) denn eigentl.?
    Gibt es nur ein in die Therme eingebautes MAG, oder ist es ein externes?
  8. Hallo Herr Schmidbauer, : Wieviel Wasser müssen Sie denn ...

    Hallo Herr Schmidbauer,
    : Wieviel Wasser müssen Sie denn 02.05.06
    jeden Tag nachfüllen?
    wir können täglich bis auf Normaldruck auffüllen und am nächsten Tag ist wieder bei Null.
    : Haben Sie die Möglichkeit, ohne dass der hydr. Abgleich der Anlage verstellt wird einzelne Kreise mal kompl. abzusperren und zu sehen, ob der Druckverlust dann weg ist?
    ... das weiß ich nicht. Hydraulischer Abgleich ist sowieso ein Fremdwort für unseren Heizungsbauer : (
    : Wo wohnt die Heizung (inkl. Haus) denn eigentl.?
    Bundesland Bayern (Allgäu)
    : Gibt es nur ein in die Therme eingebautes MAG, oder ist es ein externes?
    Das Ausdehnungsgefäß ist extern.
    Wir werden dem Rat des Anwalts folgen und eine Nachfrist setzen mit Androhung eines "selbständigen Beweisverfahrens", da das offenbar die einzige Möglichkeit ist. Wir fragen uns nur gerade, ob das Ganze überhaupt ein Garantiefall ist. Was, wenn man nur irgendeine Dichtung "zuschrauben" muss oder sowas? Woher sollen wir wissen woran es liegt? : ((
    Isa

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN