Hallo liebe Experten,
wir planen einen Hobbyraum (geheizt) im Keller. Der Keller soll aus Poroton-Kellerziegeln-TE mit einem Lambdawert von 0.21 gemauert werden. Ist hier im Bereich des Hobbyraums eine zusätzliche Perimeterdämmung notwendig oder genügt die Verwendung von Porodrän?
Vielen Dank im Voraus
Ulrike Lambrecht
  1. es fehlen Angaben

    Foto von Stefan Ibold

    Moin Frau Lambrecht,
    es fehlen die Angaben was im Jahreswärmebedarfsausweis (der heißt jetzt irgendwie anders :) ) und der Statik steht, nämlich die Dicke des Mauerwerks.
    Grüße
    Stefan Ibold
  2. Es fehlt nur eine Angabe

    Nämlich die Angabe im Wärmeschutznachweis. Denn Lambda bezieht sich hier wohl auf das Gesamtmauerwerk. Sollte das nicht so sein, passt die Statik nicht.