Hallo Forum,
bin kurz vor der Türenmontage und habe ebenfalls eine Zentrale Lüftungsanlage. Der Luftwechsel über den Türspalt gefällt mir überhaupt nicht. Die Frage ist ist es egal wo der Luftwechsel bei einer Zargenlüftung statt findet im Bodenbereich? in der mittleren Höhe der Zarge? oder gar im Sturzbereich der Zarge?
Bei uns sind in zwei Räumen Weitwurfventile in der Mitte über den Türen angebracht würde das ganze dann überhaupt funktionieren wenn der Luftwechsel im oberen Bereich oder gar im Sturzbereich der Zarge wäre?
  1. Die Luft sucht sich bei geschlossener Tür

    Foto von Stephan Langbein

    alle möglichen Wege, um den Druckausgleich herzustellen. Die Weitwurfdüsen blasen die Frischluft in den Raum hinein und es kommt dann zur Durchmischung im Raum. Gleichzeitig wird bei geschlossener Tür dann ein Überdruck aufgebaut, der sich dann den einfachsten Weg zum Ausgleich sucht. Da ist es vollkommen egal, wo das Überströmelement sitzt.
    Wichtig ist nur: Überströmelement oder Zargenlüftung im Bodenbereich führt zu vermehrter Bodenluftüberströmung (Kaltluft), Überströmöffnung oben fürhrt zur Überströmung vornehmlich der Warmluft im Raum, gleichmäßige Verteilung über duie gesamte Höhe der Türe führt zur gelichmäßigen Überströmung ... Voraussetzung für dieses Denkmodell ist, dass das Türblatt geschlossen ist :-)

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN