Zisternenüberlauf: Siphon oder Rückschlagventil?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung

Zisternenüberlauf: Siphon oder Rückschlagventil?

Hallo,
reicht beim Zisternenüberlauf der Einbau eines Siphons mit Geruchsverschluss und Nagetiersperre aus (wie bei vielen Anbietern vorgesehen) oder muss auch ein Rückschlagventil eingebaut werden, um bei Starkregen einen Rückfluss vom Abwasserkanal in die Zisterne zu vermeiden?
Vielen Dank für Infos.
Thorsten Jurai
  1. Nach DIN 1989 ...

    muss der Zisternenüberlauf gegen Rückstau gesichert werden.
    Da der Zisternenüberlauf einige Zentimeter unter Geländeniveau liegt ist er meist unter der Rückstauebene.
    Nach DINAbk. 1989 muss der Überlauf bei Anschluss an einen Regenwasserkanal mit einer Rückstauklappe, bei Anschluss an einen Schmutzwasserkanal mit einer Hebeanlage gesichert werden.
    Ob diese DIN sinnvoll ist, muss jeder selbst entscheiden, da niemand gezwungen wird nach DIN zu bauen.
    Eine sinnvolle Überlaufeinheit mit Skimmereffekt, Geruchsverschluss, Kleintier- und Rückstausicherung ist unter dem weiterführenden Link zu finden. Dort ist auch eine rattensichere Rückstauklappe zu finden.